A día de hoy, la tarifa ONE Gas de endesa, para 8000kWh, son 541€ al año. La revisión son 47€ cada 5 años. 550/8000 = 0.069€/kWh. Para 16000kWh sale a 0.061€/kWh. Yo no tengo canon de finca, ni, en 7 años, he hecho un mantenimiento extraordinario a la caldera (cosa que con un split sí).
Yendo ahora a la bomba, en mi caso particular, tengo dos splits con COP=4. Los huevones. Empecemos a analizar:
La temperatura de la unidad externa, a 0ºC. Y por desgracia, tengo 15m de tubería (que no es nada contando, ida y vuelta):
Pues de golpe he perdido un 20% por cada uno de estos factores que, en mi caso particular, se desvían del óptimo. Es decir, tengo un COP de 4*0.8*0.8 = 2.56.
Todo eso dicho por el mismo fabricante (obviamente, en el manual de servicio técnico, no en el ***eto comercial). Además, tengo otras pérdidas:
- la humedad de la unidad exterior está fuera del punto óptimo
- el compresor (inverter) no trabaja siempre en el punto óptimo
- me gusta poner el ventilador interior al mínimo para que haga poco ruido y hace 1 año que no lavo el filtro en lugar de ponerlo a full (óptimo)
- porque la carga de gas no es la óptima
- porque me llegan 220V en lugar de 230V... (esto ya es casi otro 10%)
A efectos prácticos tengo un COP de 1 cuando hay niebla, un COP inferior a 2 los días fríos, y puedo llegar realmente a 2.5 cuando se alinean los astros. Y eso que partía de 4. Decir que mi COP es 4 porque lo dice el fabricante es como pretender que un polo 1.0 TSI, que homologa 3.6l/100km, me gaste eso yendo a fondo en Nurburgring.