Invento que jubilará al aire acondicionado: enfría hasta 15 grados la casa y consume un 90% menos.

Esos filtros son paneles de celulosa inerte que cuando se apaga la máquina, el ventilador sigue girando hasta que quedan completamente secos y la cuba se vacía por el desagüe.

Están diseñados a conciencia para que no suceda. Si no, menudo negocio.

Los tienes funcionando en multitud de sitios como Carrefoures, Hipercores, talleres, almacenes, etc.

En muchos talleres se usan esos 'enfriadores evaporativos', pero en los hipermercados no. En cambio, tienen grandes sistemas centralizados de aire acondicionado, de tipo convencional, (de compresor) bastante complicados y caros.
 
Pues tendrían más de 50 años o algún gañán decidió usarlos en tu trabajo en vez de en las granjas, que es donde se usan los de trabajo manual. Y porque esos se limpian a mano en los procesos del ganado. Y el agua sale tratada previamente, no de la red.

Desde hace muchas décadas, todos los que son para uso donde hay personas son con paneles de celulosa. Y llevan descarga a desagüe y apagado programado.

Y no se monta ni uno solo que no lleve certificado contra la legionella.
De 2004.
Me ha tocado ver explotar paneles de trabajo manual y prepararse un cisco importante, actualizarlos yo mismo de celulosa y despues de polimero.
El agua que se recogia de la cuba con autollenado, se impulsa con una bomba por tubos hasta la parte superior de los paneles.
Ahi hay una tuberia a lo largo de la parte superior del panel con unas boquillas o duchas en contacto con los paneles que dejan caer el agua empapandolos.
En el interior de la estructura del evaporativo, que es como una caja, esta la turbina que coge aire del exterior, lo hace pasar por los paneles y lo impulsa al interior.
Dan poca guerra si usas agua tratada, pero dan, aparte de no ser muy efectivos.
Mi experiencia es una diferencia de t° de unos 5°C.
A 40°C, que bajas a 35°C sigue siendo insuficiente para cumplir la normativa laboral
Hemos acabado poniendo enfriadoras con compresor (aires acondicionados industriales)
Enfrias agua y la distribuyes desde 0,5 a 4°C tanto para el proceso industrial en cuestion, como para repartir a radiadores.
Se pasa aire por estos radiadores que estan en el interior para lanzarlo frio al ambiente
El botijo tiene sus limitaciones.
Las enfriadoras bajan bien hasta 26~27
 
Última edición:
Hemos acabado poniendo enfriadoras con compresor (aires acondicionados industriales)

Nos ha estropeado.
Si puedes pagar la luz es mejor.
Y si el Jefe de Mantenimiento de tu empresa se lleva comisión por cambiarlos, muchísimo mejor para él. ;)
Pero el que no... montados a +10 metros de altura con paneles de celulosa de 100 y +30 renovaciones/hora tienes algunos Alcampos, Carrefoures e Hipercores, y mogollón de gimnasios y almacenes en Madrid funcionando a <24ºC (en Madrid funcionan brutalmente bien porque la HR es bajísima).

Luego hay gente que monta uno en una esquina, o lo mete en su habitación de casa con las ventanas cerradas, o que se lo lleva a la playa, o que necesita 30 renovaciones en la nave y por ahorrar monta solo 6... y claro. No le hace una cosa.
 
Ya te he dado nombres. Pero es que realmente no veo el interés que puede tener aquí esa batalla dialéctica.

Es el problema de no tener argumentos ni razón. A ver si además de nombres, puedes dar las direcciones...
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat...
 
Nos ha estropeado.
Si puedes pagar la luz es mejor.
Y si el Jefe de Mantenimiento de tu empresa se lleva comisión por cambiarlos, muchísimo mejor para él. ;)
Pero el que no... montados a +10 metros de altura con paneles de celulosa de 100 y +30 renovaciones/hora tienes algunos Alcampos, Carrefoures e Hipercores, y mogollón de gimnasios y almacenes en Madrid funcionando a <24ºC (en Madrid funcionan brutalmente bien porque la HR es bajísima).

Luego hay gente que monta uno en una esquina, o lo mete en su habitación de casa con las ventanas cerradas, o que se lo lleva a la playa, o que necesita 30 renovaciones en la nave y por ahorrar monta solo 6... y claro. No le hace una cosa.
Es el mantenimiento de nuestra propia instalacion.
Empresa de alimentacion.
No me dedico a evaporativos ni enfriadoras.
(Ahora pillo lo de mi jefe, pero no. Todo proyecto es auditado en central)
Altura andara la cosa por unos 10 metros y como comentaba, no cumplia la nave normativa laboral en cuanto a T°.
Hay una delta de t casi constante con los evaporativos asi que la temperatura a la que impulsan varia en consonancia con el exterior.
La nave lleva panel de sandwich y hay un aislamiento mas que decente.
Las enfriadoras son constantes.

No fue capricho.
No se gasta innecesariamente aunque haya.
Se actualizaron todo lo que se pudo.
De verdad que ojala pudiese decirte otra cosa. Soy partidario de lo simple
 
Es el problema de no tener argumentos ni razón. A ver si además de nombres, puedes dar las direcciones...
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat...

Es el problema de que no tengas ni idea de evaporativos.
Creo que eres el único interesado en hablar de hipermercados. A ver si además de mencionarlo, puedes dar los motivos.
Ei incumbit probatio qui negat, non qui aportat...
 
O sea, que precisamente cuando mas necesitas el fresco, que es cuando hay alta humedad, el invento no enfría un elemento. Lo bueno de los aires acondicionados es que además de enfriar el aire, lo deshumidifican, con lo que la sensación térmica es mucho mas baja.

En las zonas centrales del país igual tiene su utilidad, pero es que vivimos en una jodida peninsula.

Me suena de que lo instalaban en los camiones hace años pero claro depende de la humedad exterior para funcionar.
 
No fue capricho.
No se gasta innecesariamente aunque haya.
Se actualizaron todo lo que se pudo.
De verdad que ojala pudiese decirte otra cosa. Soy partidario de lo simple

¿Dejasteis los extractores de cubierta para ayudar a la enfriadora?
¿O lo mismo ni los teníais?

Una nave de panel sándwich sin extracción en cubierta se pone a la temperatura del Sol.
 
Volver