Por si a alguien se le aclara algo, como suele ser el cuadro domestico tipico.
Para empezar los cuadros los venden en kits, y suelen llevar varios magnetotermicos de 10A,16A,20A y 25A por ejemplo, cada uno de estos magnetotermicos se usan para proteger un subsistema de la casa, por ejemplo el de 10A para luces que requieren poca potencia y el de 25A para los electrodomésticos de la cocina que en principio son los que más van a gastar.
Luego hay un IGP o un magnototermico más rellenito que protege toda la instalación, este podría ser en nuestro ejemplo de 35A y por último se añade el diferencial uno de 40A 30mA de sensibilidad para el ejemplo anterior estaría bien y esto es un cuadro general de una vivienda. Un cuadro viene a valer unos 20€-30€ completo, no tiene sentido escatimar en protecciones. Si quieres hacerle una instalación chapucera al cliente ahorras en cable que es más caro.
Esto seria un cuadro típico:
En la foto anterior se ve tambien el ICP que puede estar en el cuadro de tu casa (generalmente en un apartado aparte para que se pueda precintar por la compañía eléctrica), abajo al lado de los contadores o no existir, una instalación que tenga lo que mencione antes ya tiene todos los elementos de seguridad que marca la ley, nadie te puede decir nada. Que el ICP añade algo de seguridad, es correcto pero no es su función, la función del ICP es evitar que se consuma más potencia de la contratada, el usar el ICP como interruptor general es una guarrada de campeonato, ahora mismo no se si es legal pero desde luego es una guarrada ya que un magnetotermico apenas vale 3 o 4 euros y es mucho más eficaz y duradero que un ICP. Además en los kits que yo he visto viene todo "premontado" como menciono, esta bastante estandarizada la cosa.
Si la instalación esta bien hecha la seguridad esta garantizada sin la colaboración del ICP y por tanto se puede prescindir de el.
Para empezar los cuadros los venden en kits, y suelen llevar varios magnetotermicos de 10A,16A,20A y 25A por ejemplo, cada uno de estos magnetotermicos se usan para proteger un subsistema de la casa, por ejemplo el de 10A para luces que requieren poca potencia y el de 25A para los electrodomésticos de la cocina que en principio son los que más van a gastar.
Luego hay un IGP o un magnototermico más rellenito que protege toda la instalación, este podría ser en nuestro ejemplo de 35A y por último se añade el diferencial uno de 40A 30mA de sensibilidad para el ejemplo anterior estaría bien y esto es un cuadro general de una vivienda. Un cuadro viene a valer unos 20€-30€ completo, no tiene sentido escatimar en protecciones. Si quieres hacerle una instalación chapucera al cliente ahorras en cable que es más caro.
Esto seria un cuadro típico:
En la foto anterior se ve tambien el ICP que puede estar en el cuadro de tu casa (generalmente en un apartado aparte para que se pueda precintar por la compañía eléctrica), abajo al lado de los contadores o no existir, una instalación que tenga lo que mencione antes ya tiene todos los elementos de seguridad que marca la ley, nadie te puede decir nada. Que el ICP añade algo de seguridad, es correcto pero no es su función, la función del ICP es evitar que se consuma más potencia de la contratada, el usar el ICP como interruptor general es una guarrada de campeonato, ahora mismo no se si es legal pero desde luego es una guarrada ya que un magnetotermico apenas vale 3 o 4 euros y es mucho más eficaz y duradero que un ICP. Además en los kits que yo he visto viene todo "premontado" como menciono, esta bastante estandarizada la cosa.
Si la instalación esta bien hecha la seguridad esta garantizada sin la colaboración del ICP y por tanto se puede prescindir de el.