Es ilegal o que pasa si quito el limitador de corriente?

El limite de potencia les sirve de orientacion para dimensionar la red y la potencia que sirven en todo momento. Sin el limitador y con un poco de coincidencia en una zona se ponen varios a tronchar watios a lo bestia y tiran la red abajo.

Por si se entiende algo mejor, si tu le pides al panadero que te reserve 1 barra de pan, y a veces la compras a veces no, probablemente no le importe, y te las vende a precio normal.

Si en cambio le pides que te reserve hasta 100 diarias, pero no le garantizas que le vayas a comprar esa cantidad, te va a pedir un extra de dinero para cubrirse las espaldas los dias que de esas 100 le dejas en el mostrador 80. Cuanto mas irregular seas y mas lejos tu media diaria de compra este de las 100, mas extra te va a exigir.

Si en cambio de las 100 le compras como un reloj 90-95, probablemente te haga descuento.

Pues con la potencia lo mismo. Un contrato domestico de alta potencia saben que no lo vas a gastar, pero tienen que dimensionar la red y alimentarla para dar garantias, por si resulta que si.
 
Confundes kwh con kw.

Los contratos son en Kw.

Perdón pero en mi factura pone 'potencia contratada: 2'2kWh'

El limite de potencia les sirve de orientacion para dimensionar la red y la potencia que sirven en todo momento. Sin el limitador y con un poco de coincidencia en una zona se ponen varios a tronchar watios a lo bestia y tiran la red abajo.

Bien, pues que me pongan el limitador que les salga de los huevones pero que no me cobren por él, por su instalación ni por la potencia. Si la suministradora no tiene medios para garantizar 30kWh a cada hogar, eso es problema suyo, a mí que no me roben.
De igual manera, que no me cobren por el alquiler del contador. Esto es como si en la gasolinera te cobrasen por el alquiler del surtidor, sería inaceptable.

Tengo tomada la firme decisión de que algún día produciré mi propia energía con placas solares y/o uno o varios "molinillos". Estoy hasta el mismo pelo de tanto atraco.
 
Perdón pero en mi factura pone 'potencia contratada: 2'2kWh'



Bien, pues que me pongan el limitador que les salga de los huevones pero que no me cobren por él, por su instalación ni por la potencia. Si la suministradora no tiene medios para garantizar 30kWh a cada hogar, eso es problema suyo, a mí que no me roben.
De igual manera, que no me cobren por el alquiler del contador. Esto es como si en la gasolinera te cobrasen por el alquiler del surtidor, sería inaceptable.

Tengo tomada la firme decisión de que algún día produciré mi propia energía con placas solares y/o uno o varios "molinillos". Estoy hasta el mismo pelo de tanto atraco.

Date de baja. A ver si te crees que el mantenimiento del surtidor no te lo estan repercutiendo en la gasolinera...
 
El limitador no es un elemento de protección de la instalación. Si tienes 4,4kw, el interruptor controlador de potencia te corta cuando pasan 4400/220= 20 amperios. Por encima, aguas arriba, tendrás un magnetotermico de protección de unos 25A.
Sin Icp estas igual de protegido, el problema es si tienes un cortocircuito y falla el de 25A, peligroso, muy peligroso.
Si te salta poco no lo quites, te puedes meter en un serio problema si te pillan, y créeme, te pueden pillar.
 
Perdón pero en mi factura pone 'potencia contratada: 2'2kWh'



Bien, pues que me pongan el limitador que les salga de los huevones pero que no me cobren por él, por su instalación ni por la potencia. Si la suministradora no tiene medios para garantizar 30kWh a cada hogar, eso es problema suyo, a mí que no me roben.
De igual manera, que no me cobren por el alquiler del contador. Esto es como si en la gasolinera te cobrasen por el alquiler del surtidor, sería inaceptable.

Tengo tomada la firme decisión de que algún día produciré mi propia energía con placas solares y/o uno o varios "molinillos". Estoy hasta el mismo pelo de tanto atraco.

Difícil es que ponga kWh en potencia contratada, ten en cuenta que eso es el consumo que haces, es los kW enchufados cada hora, kWxh es lo correcto. Y ahora mismo las potencias contratadas que existen son 3,3kW; 5,5kW; 9'2kW y 14,4kW:rolleye:
 
El limitador no es un elemento de protección de la instalación. Si tienes 4,4kw, el interruptor controlador de potencia te corta cuando pasan 4400/220= 20 amperios. Por encima, aguas arriba, tendrás un magnetotermico de protección de unos 25A.
Sin Icp estas igual de protegido, el problema es si tienes un cortocircuito y falla el de 25A, peligroso, muy peligroso.
Si te salta poco no lo quites, te puedes meter en un serio problema si te pillan, y créeme, te pueden pillar.

Aguas arriba no tienes nada, sólo el contador y sus fusibles. El ICP es el que está en cabecera. Además, estando en línea el IGP y el ICP y teniendo ambos poder de corte, te iba a dar igual si uno está antes o después a efectos de abrir el circuito.

El ICP sí es un elemento de protección, ya que tiene poder de corte. También tienen poder de corte otros tipos de protecciones térmicas como los relés térmicos y disyuntores, que limitan corriente en motores (esos sí que pegan cebollazos cuando abres el circuito).

Que ante un cortocircuito lo que proteja sea el térmico SÍ que sería un fallo de diseño de la instalación (fallo en la selectividad), ya que deberían saltar antes las proteccciones magnéticas y no la térmica del ICP, que supuestamente es más lenta. No es infrecuente que salten ambas, pero sería besugo que no saltara ningún magnetotérrmico y sí el ICP.
 
Yo cambie mi icp de 3,3 por uno de 5 y..... El resultado fue q vieron q en invierno consumi mas de la cuenta y me sancionaron con unos 20 euros de recargo creo recordar
 
Aguas arriba no tienes nada, sólo el contador y sus fusibles. El ICP es el que está en cabecera. Además, estando en línea el IGP y el ICP y teniendo ambos poder de corte, te iba a dar igual si uno está antes o después a efectos de abrir el circuito.

El ICP sí es un elemento de protección, ya que tiene poder de corte. También tienen poder de corte otros tipos de protecciones térmicas como los relés térmicos y disyuntores, que limitan corriente en motores (esos sí que pegan cebollazos cuando abres el circuito).

Que ante un cortocircuito lo que proteja sea el térmico SÍ que sería un fallo de diseño de la instalación (fallo en la selectividad), ya que deberían saltar antes las proteccciones magnéticas y no la térmica del ICP, que supuestamente es más lenta. No es infrecuente que salten ambas, pero sería besugo que no saltara ningún magnetotérrmico y sí el ICP.

Yo al menos si tengo aguas arriba un magnetotermico a 32A, y creo que lo tiene todo el mundo. Tengo diferencial y no tengo icp:D



De hecho el magnetotermico lo pone el constructor y el Icp lo pone la compañía eléctrica.
 
Yo al menos si tengo aguas arriba un magnetotermico a 32A, y creo que lo tiene todo el mundo. Tengo diferencial y no tengo icp:D

De hecho el magnetotermico lo pone el constructor y el Icp lo pone la compañía eléctrica.

El ICP es obligatorio. Los de las compañías han tenido que entrar en todas las casas a comprobar que existía. Otro tema es que lo hayas quitado y hayas puesto un automático rellenito pero, como te han dicho ya, los nuevos contadores pueden llevar maxímetro y "modo puteo".

La mayoría de la gente no tiene en sus casas ningún interruptor general de protección (IGP). Lo que tienen es una caja precintable donde llega la acometida a un ICP. La caja del ICP es como una división del cuadro empotrado y por un agujerillo salen los cables a la zona no precintada.

Después, aguas abajo, tienen un diferencial (ese que tiene botón de test) y del diferencial reparte en paralelo a los magnetotérmicos, sin ningún IGP.

Si la electrificación es alta y hay muchos circuitos sí que se pone un IGP y luego un par de diferenciales, porque un corto se lleva por delante los diferenciales por la lentitud relativa de los ICP en caso de corto.

La normativa solo te dice que debes tener un IGP, y te permite que el ICP cumpla esa misión en instalaciones caseras, porque puede hacerse con él un corte general.

El constructor te deja la caja del ICP sin nada, con un puente de bornas entre la acometida y el primer elemento de la parte del cuadro no precintado. No suele meter nada allí.
 
Difícil es que ponga kWh en potencia contratada, ten en cuenta que eso es el consumo que haces, es los kW enchufados cada hora, kWxh es lo correcto. Y ahora mismo las potencias contratadas que existen son 3,3kW; 5,5kW; 9'2kW y 14,4kW:rolleye:

Y 6,9 ... que pedimos ampliar hace bien poco desde 5,5 y nos pidieron un pastizal (60 pavos o asi) asi que cambiamos de CIA electrica a otra y se lo pedimos a ellos en su cuenta de correo y nos lo han hecho sin coste (el cambio) que huevones ya lo cobran mes a mes, si aumentas potencia te cobran más en la factura por el minimo (poco pero se nota)
 
Difícil es que ponga kWh en potencia contratada, ten en cuenta que eso es el consumo que haces, es los kW enchufados cada hora, kWxh es lo correcto. Y ahora mismo las potencias contratadas que existen son 3,3kW; 5,5kW; 9'2kW y 14,4kW:rolleye:

Vale, pues tienes razón, son kw (lo acabo de comprobar), pero yo tengo 2'2kw contratados y me están facturando a razón de 10kw por no tener ICP, así que te faltan unas cuantas modalidades de potencia.
 
Yo no lo haría:
1-El limitador te lo pone la compañía, no es tuyo, y si es reciente la instalación tiene sellos
2-Si tienes contador de los antiguos (ya que tienes IPC) dentro de poco te pondrán el nuevo, si ven que no lo tienes te pueden denunciar.
3-Si en tu casa tienes un incendio y la tienes asegurada, el seguro si determina que ha sido por causa eléctrica se puede negar a pagar y eso es muy grave, pues si el seguro no paga lo pagas tu y también los daños a la escalera, otros pisos y tal.

No seas rata, sube el contrato, aunque pagues mas. En el momento que pongan los electrónicos te podrán sancionar por sobre consumo (ahora no lo están haciendo) los nuevos contadores eliminará a los revisores de los contadores y será las lecturas instantáneas, te penalizarán el sobre consumo, te penalizarán los desfases del pi y todo, así que nos tendrán mas cogidos de las narices, si no lo han hecho aun es por la crisis.
Además los piratillas que tengan trucado su consumo con malas artes, serán buscados, pues en todo momento sabrán el consumo de las zonas y si hay grandes desfases pueden encontrar los culpables de forma mas rápida.
 
Yo no lo haría:
1-El limitador te lo pone la compañía, no es tuyo, y si es reciente la instalación tiene sellos
2-Si tienes contador de los antiguos (ya que tienes IPC) dentro de poco te pondrán el nuevo, si ven que no lo tienes te pueden denunciar.
3-Si en tu casa tienes un incendio y la tienes asegurada, el seguro si determina que ha sido por causa eléctrica se puede negar a pagar y eso es muy grave, pues si el seguro no paga lo pagas tu y también los daños a la escalera, otros pisos y tal.

No seas rata, sube el contrato, aunque pagues mas. En el momento que pongan los electrónicos te podrán sancionar por sobre consumo (ahora no lo están haciendo) los nuevos contadores eliminará a los revisores de los contadores y será las lecturas instantáneas, te penalizarán el sobre consumo, te penalizarán los desfases del pi y todo, así que nos tendrán mas cogidos de las narices, si no lo han hecho aun es por la crisis.
Además los piratillas que tengan trucado su consumo con malas artes, serán buscados, pues en todo momento sabrán el consumo de las zonas y si hay grandes desfases pueden encontrar los culpables de forma mas rápida.

El seguro siempre encontrara excusa para no pagar
 
Vale, pues tienes razón, son kw (lo acabo de comprobar), pero yo tengo 2'2kw contratados y me están facturando a razón de 10kw por no tener ICP, así que te faltan unas cuantas modalidades de potencia.

Los escalones de potencia que puedes contratar dependen de la intensidad normalizada de los aparatos . Al final de esta página se ven

https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLIEMPASEINFSUMCON


Para 220 V en monofásico (que es lo más normal)

Potencia (kW)
0.33
0.66
0.77
1.1
1.65
2.2
3.3
4.4
5.5

etc
 