Emilio Izquierdo
Madmaxista
Entiendo el desarrollo teórico, pero los datos empíricos contradicen que los rendimientos sean tan bajos.
Los grupos se dimensionan para que den su óptimo consumo y rendimiento en torno al 75% de la carga nominal prime. Ningún generador doméstico se debe hacer trabajar el 100% del tiempo a la carga nominal. La durabilidad de la máquina se reduce dramáticamente.
La máquina monta un motor Kohler LDW1003, y sus consumos son:
100% carga: 0.99 litros/hora
75% carga: 0.75 litros/hora
50% carga: 0.52 litros/hora
Estos son los datos que me da la ficha interna del grupo. No son calculados, son medidos directamente en máquina terminada real.
Trabajando al 75% de la carga, que es el punto normal de trabajo, consume 0.75 litros/hora, en ese tiempo daría exactamnente 4.2 kWh.
0.75*1.35=1.01 Euros
1/4.2 = 24 cts/kWh.
El dato 0.75 litros/hora al 75% es del certificado de calidad de la máquina, hay que hacer el ensayo prara emitir el certificado CE. Vendemos literalmente miles de máquinas como ésta y no consumen más.
Los grupos se dimensionan para que den su óptimo consumo y rendimiento en torno al 75% de la carga nominal prime. Ningún generador doméstico se debe hacer trabajar el 100% del tiempo a la carga nominal. La durabilidad de la máquina se reduce dramáticamente.
La máquina monta un motor Kohler LDW1003, y sus consumos son:
100% carga: 0.99 litros/hora
75% carga: 0.75 litros/hora
50% carga: 0.52 litros/hora
Estos son los datos que me da la ficha interna del grupo. No son calculados, son medidos directamente en máquina terminada real.
Trabajando al 75% de la carga, que es el punto normal de trabajo, consume 0.75 litros/hora, en ese tiempo daría exactamnente 4.2 kWh.
0.75*1.35=1.01 Euros
1/4.2 = 24 cts/kWh.
El dato 0.75 litros/hora al 75% es del certificado de calidad de la máquina, hay que hacer el ensayo prara emitir el certificado CE. Vendemos literalmente miles de máquinas como ésta y no consumen más.