Hombre... haciendo los cálculos con mi vitro, si pongo los dos fogones más grandes a funcionar sería 2,1+1,7=3,8Kw Si le sumo la nevera (150W) serían 3,95Kw. Sería un poco raro que no saltara algo. El termo por placa solar también consume, lleva una bomba para hacer circular el agua y, si es necesario, enciende el termo eléctrico. Por cierto, si lo que salta es el diferencial entonces la causa es otra. No es lo mismo que salte el diferencial que el ICP o magneto-térmico. Ojo, las causas son muy diferentes.
Por el hilo de 2,3 kW hay varios foreros con 2,3 kW que no les salta hasta que no ponen el tercer fuego de la vitro.
En principio, el ICP permite superar la potencia contratada un 13% indefinidamente, un 50% unos minutos y un 100% unos segundos.
Y los contadores digitales son algo más generosos aún
Veo raro que le salte.