calabaza verde
Madmaxista
- Desde
- 28 Nov 2014
- Mensajes
- 290
- Reputación
- 355
"Autosuficiencia eléctrica" en un piso de ciudad (19)
Ya se pueden ir estudiando las primeras opciones para el uso de la energía de las baterías.
He consultado con el servicio técnico para conocer si mi plan de uso intensivo y a diario de la batería, dejando una reserva del 20% y cargando hasta el 95%, es válido para su larga conservación. La respuesta ha sido contundente: es la mejor forma posible para utilizar esas baterías y de esa forma le duraran lo máximo posible (al menos 10 años cargando al 100%).
Mi experiencia hasta el momento es que esa horquilla funciona bien aunque en alguna ocasión se me ha quedado corta los días que hemos tenido mucho consumo (molino de harina, plancha etc). En esos casos se ha llegado hasta el 7% antes de la carga en horario valle.
Por eso hemos decidido que las actividades de mucho consumo, o bien se realizan por la noche al unísono con la carga (destilador etc) o bien se realizan los fines de semana (plancha, molienda de trigo etc). De esta forma puedo cargar en cualquier horario sin necesidad de llegar a esas descargas tan apuradas.
.
.
Estudiadas las gráficas de diez días de uso, se puede deducir que:
1.- Se ha conseguido controlar al 100% el consumo y carga de la batería para hacerlo exclusivamente en horario nocturno valle, incluidos los fines de semana
2.- Se aprecian los días de destilado de agua (días 5, 7 y 9) con lo que se confirma el gran consumo de la operación. A partir de ahora se hará partiendo de agua caliente sanitaria
3.- El consumo se estabiliza con una carga de las baterías al día, en los aprox. 300kwh al més.
4.- Las descargas nocturnas, al unísono de la carga de la batería, funcionan perfectamente bien
5.- Desde que se desconectaron los magnetotérmicos de rearme, no ha habido el más mínimo problema, lo que demuestra su interferencia negativa con la batería.
.
Ya se pueden ir estudiando las primeras opciones para el uso de la energía de las baterías.
He consultado con el servicio técnico para conocer si mi plan de uso intensivo y a diario de la batería, dejando una reserva del 20% y cargando hasta el 95%, es válido para su larga conservación. La respuesta ha sido contundente: es la mejor forma posible para utilizar esas baterías y de esa forma le duraran lo máximo posible (al menos 10 años cargando al 100%).
Mi experiencia hasta el momento es que esa horquilla funciona bien aunque en alguna ocasión se me ha quedado corta los días que hemos tenido mucho consumo (molino de harina, plancha etc). En esos casos se ha llegado hasta el 7% antes de la carga en horario valle.
Por eso hemos decidido que las actividades de mucho consumo, o bien se realizan por la noche al unísono con la carga (destilador etc) o bien se realizan los fines de semana (plancha, molienda de trigo etc). De esta forma puedo cargar en cualquier horario sin necesidad de llegar a esas descargas tan apuradas.
.
.
Estudiadas las gráficas de diez días de uso, se puede deducir que:
1.- Se ha conseguido controlar al 100% el consumo y carga de la batería para hacerlo exclusivamente en horario nocturno valle, incluidos los fines de semana
2.- Se aprecian los días de destilado de agua (días 5, 7 y 9) con lo que se confirma el gran consumo de la operación. A partir de ahora se hará partiendo de agua caliente sanitaria
3.- El consumo se estabiliza con una carga de las baterías al día, en los aprox. 300kwh al més.
4.- Las descargas nocturnas, al unísono de la carga de la batería, funcionan perfectamente bien
5.- Desde que se desconectaron los magnetotérmicos de rearme, no ha habido el más mínimo problema, lo que demuestra su interferencia negativa con la batería.
.
Última edición: