Comentar por aquí que yo inyecté en septiembre de 2012.
Mi casa es una 'semipareada' de reciente construcción en que sólo podía inyectar en 2 de los 4 lados. Inicialmente tenía una cámara de aire de 10cm + 3cm de poliestireno expandido. Los 10cm los rellené completamente con bolitas de poliestireno blanco. También aislé mejor los cajones de ventanas y el falso techo del piso superior. Unos 400€ en materiales y un fin de semana liado.
Ese invierno calculé el ahorro energético respecto al anterior en y estaba sobre el 15%, así que ya tengo amortizado el gasto inicial.
En verano he notado que donde antes no podía dormir por el calor, ahora sí lo hago. Desde entonces es raro el día que uso el aire acondicionado.
Hice una captura con una cámara termográfica de una pared que no me quedó muy bien insuflada, ya que se tenía que llenar desde la habitación contígua.
- La zona AR1 es la que no se llenó bien
- La zona AR2 es la zona de la pared que sí se llenó bien de poliestireno
- La zona AR3 es un pedazo de puente térmico que separa AR2 y AR4
- La zona AR4 es otra zona de la pared que también se llenó bien de poliestireno
Como podeis ver, la zona correctamente aislada está 1.5ºC por encima de la que no lo está.
Salu2
Mi casa es una 'semipareada' de reciente construcción en que sólo podía inyectar en 2 de los 4 lados. Inicialmente tenía una cámara de aire de 10cm + 3cm de poliestireno expandido. Los 10cm los rellené completamente con bolitas de poliestireno blanco. También aislé mejor los cajones de ventanas y el falso techo del piso superior. Unos 400€ en materiales y un fin de semana liado.
Ese invierno calculé el ahorro energético respecto al anterior en y estaba sobre el 15%, así que ya tengo amortizado el gasto inicial.
En verano he notado que donde antes no podía dormir por el calor, ahora sí lo hago. Desde entonces es raro el día que uso el aire acondicionado.
Hice una captura con una cámara termográfica de una pared que no me quedó muy bien insuflada, ya que se tenía que llenar desde la habitación contígua.
- La zona AR1 es la que no se llenó bien
- La zona AR2 es la zona de la pared que sí se llenó bien de poliestireno
- La zona AR3 es un pedazo de puente térmico que separa AR2 y AR4
- La zona AR4 es otra zona de la pared que también se llenó bien de poliestireno
Como podeis ver, la zona correctamente aislada está 1.5ºC por encima de la que no lo está.
Salu2