Buenas,
Hace poco me he comprado un aparatejo para medir el consumo eléctrico en tiempo real de mi casa. En concreto este:
efergy Europe - e2 classic 2.0 - contador instantáneo de electricidad
Consta de un emisor wireless que se conecta de manera muy sencilla en la caja de los automáticos y un receptor con display donde ves el consumo.
Al tema, tras medir, mirar y remirar descubrí una cosa extrañísima. Cuando la luz del baño está encendida el consumo instantáneo es menor que cuando está apagada. Aproximadamente unos 20-22W. Para hacer la prueba apago y enciendo un foco led GU5.3 de 3W.
Acojonante...
Investigando un poco he visto que este tipo de focos van a 12V de contínua y que, por lo tanto, tiene que haber un tras*formador de 220AC a 12DC. Cuando la luz está apagada el único elemento en el circuito es el tras*formador así que debe ser él el causante de las perdidas.
Si le sumo los 3W de la bombilla a los 20-22W puedo aproximar a que el consumo de pérdidas instantáneo es de unos 25W. Eso traducido a €€€ si despreciamos el tiempo de encendido de la bombilla es:
0,025Kw * 24 horas/dia * 365 dias/año * 0,15€/Kw = 32,85€
Es decir, 32,85€ porque sí.
Para mi no tiene ninguna lógica, cuando el interruptor está desconectado el tras*formador no debería recibir nada de la red y no debería producirse ninguna pérdida...
Vivo de alquiler así que no sé muy bien como está montada la instalación pero para los posibles electricistas, pregunta: ¿hay alguna manera de eliminar este consumo o minimizarlo? ¿alguna pista de donde se está dando la pérdida?
EDITO: FOTOS Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INSTALACIÓN EN SEGUNDA PÁGINA
Hace poco me he comprado un aparatejo para medir el consumo eléctrico en tiempo real de mi casa. En concreto este:
efergy Europe - e2 classic 2.0 - contador instantáneo de electricidad
Consta de un emisor wireless que se conecta de manera muy sencilla en la caja de los automáticos y un receptor con display donde ves el consumo.
Al tema, tras medir, mirar y remirar descubrí una cosa extrañísima. Cuando la luz del baño está encendida el consumo instantáneo es menor que cuando está apagada. Aproximadamente unos 20-22W. Para hacer la prueba apago y enciendo un foco led GU5.3 de 3W.
Acojonante...
Investigando un poco he visto que este tipo de focos van a 12V de contínua y que, por lo tanto, tiene que haber un tras*formador de 220AC a 12DC. Cuando la luz está apagada el único elemento en el circuito es el tras*formador así que debe ser él el causante de las perdidas.
Si le sumo los 3W de la bombilla a los 20-22W puedo aproximar a que el consumo de pérdidas instantáneo es de unos 25W. Eso traducido a €€€ si despreciamos el tiempo de encendido de la bombilla es:
0,025Kw * 24 horas/dia * 365 dias/año * 0,15€/Kw = 32,85€
Es decir, 32,85€ porque sí.
Para mi no tiene ninguna lógica, cuando el interruptor está desconectado el tras*formador no debería recibir nada de la red y no debería producirse ninguna pérdida...
Vivo de alquiler así que no sé muy bien como está montada la instalación pero para los posibles electricistas, pregunta: ¿hay alguna manera de eliminar este consumo o minimizarlo? ¿alguna pista de donde se está dando la pérdida?
EDITO: FOTOS Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INSTALACIÓN EN SEGUNDA PÁGINA