[OFFGRID] No hay hilo de como hacer una offgrid robusta y versatil ??

Ese fabricante es Voltronic . No vende directamente a usuario final.... vende a distribuidores grandes y tiendas personalizando los modelos ya sea con colores de caja, pegatinas, marcas personalizadas, etc Lo importante es el numero de serie... segun el modelo fabricado con la personalizacion que sea empiezan todos por 9 y despues un chorro de numeros. Si no empiezan por 9 no son de ese fabricante y seran copias baratas malacabadas o a saber como.

De los que pueden funcionar sin baterias esta ese modelo del brico y unos cuantos mas que trabajan con campos solares de alta tension ( de 150V DC hasta 500V DC). Si necesitas mas potencia algunos de ellos pueden funcionar asociandose en paralelo o para sacar una trifasica o una mezcla de ambas pero en algunos modelos no esta muy logrado y dan problemas.
Hay modelos mas tochos de 7 y 8 kW tambien que pueden manejar dos campos solares independientes. Estos se los esta poniendo mucho la peña ya que es una potencia muy standard en las casas.

Y si, efectivamente todos los modelos de ese fabricante tienen el mismo problema: son muy ruidosos ya que la refrigeracion es por aire y siempre estan en marcha. Lo que pasa que si llevaran mas aluminio para disipar y menos ventiladores ya no serian tan baratos.

Para mi lo mejor que tienen es que son baratos, son medianamente robustos si no les haces muchas frutadas y hay mucha info sobre su manejo, control y reparacion. Info por supuesto que en este pais es escasa pero en otros paises mucho mas avanzados en fotovoltaica como Australia o Sudafrica donde los usan muy frecuentemente la info es abundante.

Otras marcas dan muy poca informacion sobre los modelos y tienes que morir a sus controles y ya no hablemos de repararlos. En un escenario como el que viene todo lo que te puedas hacer tu tanto en control, reparacion y demas es tener o no tener luz y sacarle el maximo partido o no sacarselo. Cada cual que haga lo que quiera pero en este tema de la luz cuanto mas sepas para fabricartela y mantenerla por ti mismo mejor que mejor.

ostra, veo que pilotas.
Algun modelo de esos que sea weno de verdad? En esa pagina que has puesto hay fajo de ellos y no sabria cual elegir. Esos que pone Axpert MAX parecen grandotes. O el King II. Los que vierten son los InfiniSolar esos no?

Que tal son para controlarlos? dices que llevan protocolos conocidos. Eso que significa?

Lo del ruido que hacen si los pones alejados de donde duermes o de donde pasas el mayor tiempo en la casa creo que seria lo mejor. Mientras se puedan controlar y ver que estan haciendo a distancia no veo el mayor problema.
 
Por ejemplo con ese hibrido que he puesto del brico es capaz de funcionar sin baterias mientras la potencia generada sea superior a la potencia que se comen las cargas. Para una situacion de emergencia se puede funcionar asi. Lo suyo es tener alguna bateria para no quedarse a oscuras. La bateria que he linkado tambien de ese sitio se puede conectar a ese hibrido y tendrias 2,4kWh de capacidad, descargable en un 90%, o sea casi 2 kWh utiles de capacidad. Si metes mas baterias de esas en paralelo mas capacidad tienes. Lo bueno del litio es que puedes ir añadiendo baterias en paralelo siempre que sean el mismo modelo y fabricante. Date cuenta que esos modelos de baterias llevan electronica de control para cuando hay varias y asi gestionarse todas juntas.

No todos los hibridos pueden hacer lo que he dicho anteriormente. Hay muchos tipos de hibridos y muchos fabricantes. Ese hibrido que he puesto no es de los que mas me convencen pero podria valer. Hay otros hibridos del mismo fabricante y que no estan en el brico mucho mas versatiles y robustos.

Y olvidate de verter nada a la red. Los hibridos que vierten si no hay red no vierten... siguen funcionando con las fuentes que haya disponibles para suministrar a las cargas pase lo que pase en la red.
Pero eso me imagino lleva algún dispositivo en la entrada de la casa para cortar y no verter.

Los híbridos de Huawei tienen buena pinta.
 
Me inclino en usar variadores de frecuencia y usarlos en modo bombeo solar. Sin baterías y utilizando energía en momentos de generación. Por la noche velas. Variadores hay a miles en centros de recuperación y baratos.
Explícate, que suena interesante.
 
Te buscas unos paneles... a mi me van muy bien los Risen de 405 y 450w

Es un gasto moderado, entre 150 y 180 euros por panel

Una vez los tengas y cacharrees, miras cómo colocarlos, y después analizas si te va bien un microinversor directo a enchufe... o si te va bien un inversor puro y ves como lo conectas en paralelo a la red.

Cuando tengas eso y hayas cacharreado y tengas algún dominio sobre los paneles, inversores y microinversores... y tengas luz "de gratis" durante las horas de sol, ya te planteas cómo almacenar la luz sobrante en baterías para la noche.

Pero ve paso a paso. Así empecé yo y hasta aquí puedo leer.

Ojo, los microinversorse solarese precisan de tensión 220v previa para poder trabajar. Una instalación de solo tirando de microinversorse solares y conectados a bateria no funciona.
La instalación de los microinversores precisaría de un inversor central que convierta la cc dee las baterias a ca 220v y esto inyectar en la intalación de casa y entonces conectar a un enchufe o a la red de casa el microinversor.
 
ostra, veo que pilotas.
Algun modelo de esos que sea weno de verdad? En esa pagina que has puesto hay fajo de ellos y no sabria cual elegir. Esos que pone Axpert MAX parecen grandotes. O el King II. Los que vierten son los InfiniSolar esos no?

Que tal son para controlarlos? dices que llevan protocolos conocidos. Eso que significa?

Lo del ruido que hacen si los pones alejados de donde duermes o de donde pasas el mayor tiempo en la casa creo que seria lo mejor. Mientras se puedan controlar y ver que estan haciendo a distancia no veo el mayor problema.

Llevo varios años trabajando con estos hibridos y al final les sacas todo lo bueno y todo lo malo. Lo peor que llevan es que hacen mucho ruido, no les puedes hacer muchas frutadas, tienen un consumo propio elevado y son algo lentos manejando los campos solares. Lentos en el sentido por ejemplo de que si la placa de control ordena cerrar produccion de campo solar pues se toman su tiempo al estilo funcionario. Y eso a veces es contraproducente.
Lo bueno es que tienen precios imbatibles, manuales de taller, repuestos asequibles y lo mejor de todo para mi es que los puedes manejar como quieras, sin muchas restricciones del fabricante. De hecho los programas que llevan de gestion del fabricante son una cosa pinchada en un palo. Por eso creo que liberó los protocolos para que la gente se fabricara sus programas de monitorizacion y control. Hay tanto comerciales como de gente q se ha currado los suyos propios y estan publicos por diferentes plataformas.

Sobre modelos no sabria decirte....cada uno es para un determinado fin. Para un residencial pequeño te puedes ir a modelos de 3-5kW 48v y un solo campo de 4 o 5kWp como el King II, MKSIV, VMIII del bricomart. Los MAX ya llevan un par de campos de 4kWp, esos ya son para residenciales normales y esos son tochos de verdad. En algun otro sitio tengo review de un MAX de esos.... busca por internec y lo encontraras.

Los InfiniSolar son los hibridos autenticos, o sea los que sí vierten a red segun interese. Son algo mas caros por regla general que los otros que digo pero llevan la misma tecnologia mas o menos. Yo uso alguno de estos Infinisolar pero uno de los pequeños porque al verter puedes ponerlo en mitad de la instalacion para alguna carga concreta y lo que sobra va hacia la instalacion interior.... no es como los offgrid que decia antes que esos los pones en punto frontera.... o sea en la cabecera de la instalacion, donde va el IGA.

Por cierto, la monitorizacion y control se hace con una raspberry Pi o cualquier sucedaneo de esta. Mas que nada pq tienen que estar las 24horas pillando datos y gobernando el hibrido o los hibridos si hay varios. Para que veas para lo que puede servir una Rpi. Y es que hay mucha comunidad detras haciendo de soporte.... por eso son tan populares, no tanto en España pero si en otros paises con mucha fotovoltaica de autoconsumo desplegada.
 
Pero eso me imagino lleva algún dispositivo en la entrada de la casa para cortar y no verter.

Los híbridos de Huawei tienen buena pinta.

NO, simplemente se conectan en serie con la red, no en paralelo. La red la tienen como una fuente de energia mas. Si no hay red no vierten, son asi por definicion. Corta un magnifico rele mecanico.
De Huawei ni idea, pero siendo marca "pro" estaran capados para meterles mano. Funcionaran muy bien y todo lo que quieras pero seguro que los datos del hibrido o inversor tienen que pasar por sus servidores para que los veas en remoto. Y si tus datos se van a sus servidores son susceptibles de ser manejados por terceros. Esto es un tema delicado que no le damos importancia y viendo lo que viene creo que si que habria que darsela. Es muy comodo para el usuario pero eso de que mangoneen tus datos no me convence lo mas minimo.
 
Ojo, los microinversorse solarese precisan de tensión 220v previa para poder trabajar. Una instalación de solo tirando de microinversorse solares y conectados a bateria no funciona.
La instalación de los microinversores precisaría de un inversor central que convierta la cc dee las baterias a ca 220v y esto inyectar en la intalación de casa y entonces conectar a un enchufe o a la red de casa el microinversor.

Sí, estamos de acuerdo.

Pero cuando la conforera se empape verá la mejor opción.

Porque puedes sacar con microinversor/es tipo apsystem 1200w/unidad desde placa a 220v y alimentar baterías tipo Bluetti que aceptan esa carga a 220v.

Aunque lo más eficiente, naturalmente, es salir a voltios, a pelo, y conectar a inversor normal en el cuadro. O si tienes baterías... a baterías y a inversor.

Pero todo esto lo tiene que estudiar la conforera, porque lo que me viene genial a mí, a ti te viene perruno, y yo me puedo gastar 6000 euros y quedarme corto y tú con 3500 euros gastados estar mejor que un cura con dos parroquias.
 
Ojo, los microinversorse solarese precisan de tensión 220v previa para poder trabajar. Una instalación de solo tirando de microinversorse solares y conectados a bateria no funciona.
La instalación de los microinversores precisaría de un inversor central que convierta la cc dee las baterias a ca 220v y esto inyectar en la intalación de casa y entonces conectar a un enchufe o a la red de casa el microinversor.
Sí, estamos de acuerdo.

Pero cuando la conforera se empape verá la mejor opción.

Porque puedes sacar con microinversor/es tipo apsystem 1200w/unidad desde placa a 220v y alimentar baterías tipo Bluetti que aceptan esa carga a 220v.

Aunque lo más eficiente, naturalmente, es salir a voltios, a pelo, y conectar a inversor normal en el cuadro. O si tienes baterías... a baterías y a inversor.

Pero todo esto lo tiene que estudiar la conforera, porque lo que me viene genial a mí, a ti te viene perruno, y yo me puedo gastar 6000 euros y quedarme corto y tú con 3500 euros gastados estar mejor que un cura con dos parroquias.

Vais a romper algo....
 
Yo acabo de gastarme 3000 napos en un equipo para el madmax. Para un refugio de verano y objetivo autosuficiente. Una pequeña casa con un huerto.

Paneles del bricomart, de 172 celdas, comprados a 140 euros hace unos meses, pero ahora ya van por más de 180 euros cada uno. Compré 6
Un voltronic vmiii el de 3KW, los paneles en serie, bajan unos 280-300V
Y la batería, compré las de rebacas que son un mix entre opzs y tracción, cpzs las llaman, de 575Ah

Por qué no compré litio? Realmente el coste por KWH no se iba mucho más arriba teniendo en cuenta que la de plomo hay que cuidar que se descargue más del 80%, preferible trabajarla hasta el 50%, y las pylontech te prometen prácticamente el 100%, con eso, yo tendría unos 7Kwh para ir a igual, pudiendo apurar en dias puntuales. Pero descarté las de litio de marca por la electrónica que llevan. No me parecen baterias de madmax, en un entorno de escases de recursos, inflación, problemas de distribución, tener una batería inteligente electrónicamente controlada no me parece buena idea en mi opinión.

Las celdas de plomo son modulares, si me lo planteo, incluso reparables, o renovables. Difícil, pero no imposible. Requieren mantenimiento, mucha agua destilada y un espacio aireado lejos de nada que se pueda oxidar, cierto, pero no se van a jorobar si peta un tras*istor. Y al final de su vida útil que no debería de ser antes de 15 años, pues las puedo desmontar y fundir para hacer munición roto2

Ojo con el inversor chino de los huevones que es un drenador de batería a full. Yo lo conecto solo puntualmente para usar herramientas. Todo el consumo permanente lo he montado con reguladores DC-DC directos de batería, 12V 5V y 24V. La nevera será de barco e irá a 24 también.

Sumad una partida para seguridad y cosas que hay que contar: cableado adecuado, soportes (los mios todos DIY), protecciones para AC y DC, picas de tierra para DC, cuadro DIN.... eso es su dinerillo también.

En mi caso he sobredimensionado, tengo máquinas de jardín que consumen lo suyo, y por ir sobrado en invierno, pero se puede poner mucho menos material para iluminación, una nevera y poco más.

Estuve años con un par de paneles de 12V, dos reguladores y dos baterías de 12v 7AH, y de ahí tiraban tres cámaras IP, un router y algo de iluminación LED. Muy impresionante. Pero necesitáis sol, garantizar una zona con horas de luz sin sombras, eso es fnudamental. Yo para esta nueva instalación he tenido que talar un almendro y dos laureles, y me ha estropeado, pero es que me tumbaban toda la producción en invierno por lo bajo que va el sol. Daños colaterales.

Esto es todo un mundo y hay que estudiarlo bien, hay un montón de factores a tener en cuenta.
 
Yo acabo de gastarme 3000 napos en un equipo para el madmax. Para un refugio de verano y objetivo autosuficiente. Una pequeña casa con un huerto.

Paneles del bricomart, de 172 celdas, comprados a 140 euros hace unos meses, pero ahora ya van por más de 180 euros cada uno. Compré 6
Un voltronic vmiii el de 3KW, los paneles en serie, bajan unos 280-300V
Y la batería, compré las de rebacas que son un mix entre opzs y tracción, cpzs las llaman, de 575Ah

Por qué no compré litio? Realmente el coste por KWH no se iba mucho más arriba teniendo en cuenta que la de plomo hay que cuidar que se descargue más del 80%, preferible trabajarla hasta el 50%, y las pylontech te prometen prácticamente el 100%, con eso, yo tendría unos 7Kwh para ir a igual, pudiendo apurar en dias puntuales. Pero descarté las de litio de marca por la electrónica que llevan. No me parecen baterias de madmax, en un entorno de escases de recursos, inflación, problemas de distribución, tener una batería inteligente electrónicamente controlada no me parece buena idea en mi opinión.

Las celdas de plomo son modulares, si me lo planteo, incluso reparables, o renovables. Difícil, pero no imposible. Requieren mantenimiento, mucha agua destilada y un espacio aireado lejos de nada que se pueda oxidar, cierto, pero no se van a jorobar si peta un tras*istor. Y al final de su vida útil que no debería de ser antes de 15 años, pues las puedo desmontar y fundir para hacer munición roto2

Ojo con el inversor chino de los huevones que es un drenador de batería a full. Yo lo conecto solo puntualmente para usar herramientas. Todo el consumo permanente lo he montado con reguladores DC-DC directos de batería, 12V 5V y 24V. La nevera será de barco e irá a 24 también.

Sumad una partida para seguridad y cosas que hay que contar: cableado adecuado, soportes (los mios todos DIY), protecciones para AC y DC, picas de tierra para DC, cuadro DIN.... eso es su dinerillo también.

En mi caso he sobredimensionado, tengo máquinas de jardín que consumen lo suyo, y por ir sobrado en invierno, pero se puede poner mucho menos material para iluminación, una nevera y poco más.

Estuve años con un par de paneles de 12V, dos reguladores y dos baterías de 12v 7AH, y de ahí tiraban tres cámaras IP, un router y algo de iluminación LED. Muy impresionante. Pero necesitáis sol, garantizar una zona con horas de luz sin sombras, eso es fnudamental. Yo para esta nueva instalación he tenido que talar un almendro y dos laureles, y me ha estropeado, pero es que me tumbaban toda la producción en invierno por lo bajo que va el sol. Daños colaterales.

Esto es todo un mundo y hay que estudiarlo bien, hay un montón de factores a tener en cuenta.

Yo hubiera ido a instalacion de 48V y a pylontech en litio. A la larga sale mejor el litio que el plomo. Esas cpzs necesitan ecualizarse cada cierto tiempo o bien meterles un algortimo de carga diferente al del hibrido. El algoritmo de carga del vmIII para plomo es pasable pero muy mejorable externamente con mediciones de Intensidad de cola y en bajas temperaturas no da de si el voltaje de ecualizacion de ese VMIII. Recuerda que los voltajes de carga tanto en absorcion como en flotacion como en ecualizacion varian con la temperatura del vaso.

Agenciate un densimetro de baterias y saca lecturas por cada vaso cada mes. Lo normal son 1,27 Kg/l, si tienes vasos muy desigualados, unos con 1,22 y otros con 1,27 hay que ecualizar para igualar densidades. Cuanto mas descargues y cargues o hagas cargas incompletas mas se iran desigualando los vasos por sus resistencias internas. La densidad es la que no miente. El densimetro para esas cpzs ideal es este:
El tubito de insercion cabe por el agujero del tapon de la cpzs hasta llegar a la parte de arriba de la placa tubular sin tener que quitarlo.

El plomo dura si lo cuidas... si lo dejas y lo maltratas morira mas pronto que tarde. El litio de por ejemplo pylontech de momento esta cumpliendo. Si las cargas correctamente dan la talla....y lo bueno de pylontech es que puedes ir ampliando modulo a modulo segun interese... con plomo no.

Y otra cosa que parece una tonteria pero una monitorizacion de la instalacion viene muy bien para saber que todo funciona correctamente. Por supuesto monitorizacion que no dependa de internet, o sea una intranet total..... recuerda que estamos en MADMAX y no hay comunicacion con el exterior.
 
Yo hubiera ido a instalacion de 48V y a pylontech en litio. A la larga sale mejor el litio que el plomo. Esas cpzs necesitan ecualizarse cada cierto tiempo o bien meterles un algortimo de carga diferente al del hibrido. El algoritmo de carga del vmIII para plomo es pasable pero muy mejorable externamente con mediciones de Intensidad de cola y en bajas temperaturas no da de si el voltaje de ecualizacion de ese VMIII. Recuerda que los voltajes de carga tanto en absorcion como en flotacion como en ecualizacion varian con la temperatura del vaso.

Agenciate un densimetro de baterias y saca lecturas por cada vaso cada mes. Lo normal son 1,27 Kg/l, si tienes vasos muy desigualados, unos con 1,22 y otros con 1,27 hay que ecualizar para igualar densidades. Cuanto mas descargues y cargues o hagas cargas incompletas mas se iran desigualando los vasos por sus resistencias internas. La densidad es la que no miente. El densimetro para esas cpzs ideal es este:
El tubito de insercion cabe por el agujero del tapon de la cpzs hasta llegar a la parte de arriba de la placa tubular sin tener que quitarlo.

El plomo dura si lo cuidas... si lo dejas y lo maltratas morira mas pronto que tarde. El litio de por ejemplo pylontech de momento esta cumpliendo. Si las cargas correctamente dan la talla....y lo bueno de pylontech es que puedes ir ampliando modulo a modulo segun interese... con plomo no.

Y otra cosa que parece una tonteria pero una monitorizacion de la instalacion viene muy bien para saber que todo funciona correctamente. Por supuesto monitorizacion que no dependa de internet, o sea una intranet total..... recuerda que estamos en MADMAX y no hay comunicacion con el exterior.

Las de litio mucho mejor sobre el papel, en todo menos en precio y su garantía de 10 años también es la caña, Pero prefiero no depender de más electrónica. Para el voltronic puedo tener un backup. Pero si casca una batería con esas electrónicas smd no tengo nada que hacer, y si hay desabastecimiento no creo que la garantía tampoco me sirva de mucho.

En invierno casi no hay consumos, y estos días el cuarto de la batería está a unos 5-7 grados, de hecho es mi nevera invernal. Asi que todo está medio hibernando. Algún consejo con este clima?

Tengo un densimetro de tubo de esos con una boquilla fina, pero mido densidades con un refractómetro y es más rápido y preciso. El finde pasado estaban a 1.25, a tope de agua, para mi saludables.

Ecualizacion a 30.5V cada 25 días.

El Voltronic como inversor muy bien, pero como cargador es una cosa. Cuando se va el sol, mientras tenga 120V de placas no corta el hijomio, se esta dos horas gastando 25W simulando que carga nada más, decepcionante. Le he puesto un medidor por fuera y veo como de mal trabaja esa electrónica al atardecer, podría tener un apagado programable o algo, al fin y al cabo yo tengo toda la instalación en CC.

He pensado poner un contactor a la masa de las placas, y éste accionado a un interruptor crepuscular, para que corte paneles y apague el puñetero voltronic antes de que se ponga a drenarme la batería. Qué opinas? Un contactor corriente de AC220V daria algún arco peligroso conmutando 120V CC sin casi corriente en el circuito? Es mi única duda para montarlo.
 
Las de litio mucho mejor sobre el papel, en todo menos en precio y su garantía de 10 años también es la caña, Pero prefiero no depender de más electrónica. Para el voltronic puedo tener un backup. Pero si casca una batería con esas electrónicas smd no tengo nada que hacer, y si hay desabastecimiento no creo que la garantía tampoco me sirva de mucho.

En invierno casi no hay consumos, y estos días el cuarto de la batería está a unos 5-7 grados, de hecho es mi nevera invernal. Asi que todo está medio hibernando. Algún consejo con este clima?

Tengo un densimetro de tubo de esos con una boquilla fina, pero mido densidades con un refractómetro y es más rápido y preciso. El finde pasado estaban a 1.25, a tope de agua, para mi saludables.

Ecualizacion a 30.5V cada 25 días.

El Voltronic como inversor muy bien, pero como cargador es una cosa. Cuando se va el sol, mientras tenga 120V de placas no corta el hijomio, se esta dos horas gastando 25W simulando que carga nada más, decepcionante. Le he puesto un medidor por fuera y veo como de mal trabaja esa electrónica al atardecer, podría tener un apagado programable o algo, al fin y al cabo yo tengo toda la instalación en CC.

He pensado poner un contactor a la masa de las placas, y éste accionado a un interruptor crepuscular, para que corte paneles y apague el puñetero voltronic antes de que se ponga a drenarme la batería. Qué opinas? Un contactor corriente de AC220V daria algún arco peligroso conmutando 120V CC sin casi corriente en el circuito? Es mi única duda para montarlo.

Las pylontech van por modulos.... si casca uno, tienes los otros.... solo pierdes la capacidad de un modulo que son minimo 2,4kWh.

Con el refractometro es mas laborioso.... son 12 vasos.... imaginate con 24 vasos para una instalacion de 48V sacando la gota vaso a vaso.

Yo es que nunca he estado en una offgrid pura sin red y estos voltronic tienen mucho consumo interno....eso mata mucho las offgrid puras con escasa bateria. Tendria que mirar a base de comandos via firmware ver si hay alguno que puede apagarlo. Se que hay alguno que desconecta el puente inversor y lo deja en stand by... reduciendose el consumo interno a la mitad pero no lo deja a cero. Incluso si apagas del boton y lo dejas conectado a las baterias habra consumo, por lo menos en los antiguos voltronic que no llevan display de ese removible eso ocurria.

Ni se te ocurra tirar a tierra el negativo de placa en estos inversores. Romperas algo. El positivo y negativo de placas no debe tirarse a tierra bajo ningun concepto con este tipo de reguladores de alta tension. Y no es por el arco si no porque los mppt que llevan estan aislados de tierra por diseño como para meterlos a tierra con un contactor.

Si quieres cortar el hibrido totalmente solo te queda cortar el positivo de baterias que tendras un fusible o algo. En baja carga no deberia de pasar nada cortar el positivo de bateria... pero es algo que no he probado.
 
Las pylontech van por modulos.... si casca uno, tienes los otros.... solo pierdes la capacidad de un modulo que son minimo 2,4kWh.

Con el refractometro es mas laborioso.... son 12 vasos.... imaginate con 24 vasos para una instalacion de 48V sacando la gota vaso a vaso.

Yo es que nunca he estado en una offgrid pura sin red y estos voltronic tienen mucho consumo interno....eso mata mucho las offgrid puras con escasa bateria. Tendria que mirar a base de comandos via firmware ver si hay alguno que puede apagarlo. Se que hay alguno que desconecta el puente inversor y lo deja en stand by... reduciendose el consumo interno a la mitad pero no lo deja a cero. Incluso si apagas del boton y lo dejas conectado a las baterias habra consumo, por lo menos en los antiguos voltronic que no llevan display de ese removible eso ocurria.

Ni se te ocurra tirar a tierra el negativo de placa en estos inversores. Romperas algo. El positivo y negativo de placas no debe tirarse a tierra bajo ningun concepto con este tipo de reguladores de alta tension. Y no es por el arco si no porque los mppt que llevan estan aislados de tierra por diseño como para meterlos a tierra con un contactor.

Si quieres cortar el hibrido totalmente solo te queda cortar el positivo de baterias que tendras un fusible o algo. En baja carga no deberia de pasar nada cortar el positivo de bateria... pero es algo que no he probado.

La pica de tierra para DC es para el varistor de tras*itorios, sería para derivar cualquier alta tensión que venga de paneles y proteger al voltronic, si cae un rayo en las placas vamos. La otra tierra está solo para derivar desde enchufes de AC220, por seguridad para las personas. Dos picas a 7 metros de distancia una de la otra. Los negativos de batería-voltronic no está a tierra, efectivamente, no se me ocurre.

Lo que hablo es de interrumpir el negativo de paneles, para apagar el puñetero voltronic y que no se pase las tardes de invierno drenando batería porque consume más él que los consumos permanentes de la seguridad: cámaras y router.

El cable de baterías es de 35mm2 , tiene un desconectador apropiado y su fusible 150A, lo veo más complicado de cortar que el negativo de placas. Además, el voltronic vmiii arranca sin baterías, me parece más "higiénico" apagarlo cortando el suministro de paneles. Haré la prueba con el contactor, si sale ardiendo al conmutar pues oye, más se perdió en la guerra roto2

Si conoces algún truco para programar el apagado/encendido del puñetero voltronic te lo agradeceré.
 
La pica de tierra para DC es para el varistor de tras*itorios, sería para derivar cualquier alta tensión que venga de paneles y proteger al voltronic, si cae un rayo en las placas vamos. La otra tierra está solo para derivar desde enchufes de AC220, por seguridad para las personas. Dos picas a 7 metros de distancia una de la otra. Los negativos de batería-voltronic no está a tierra, efectivamente, no se me ocurre.

Lo que hablo es de interrumpir el negativo de paneles, para apagar el puñetero voltronic y que no se pase las tardes de invierno drenando batería porque consume más él que los consumos permanentes de la seguridad: cámaras y router.

El cable de baterías es de 35mm2 , tiene un desconectador apropiado y su fusible 150A, lo veo más complicado de cortar que el negativo de placas. Además, el voltronic vmiii arranca sin baterías, me parece más "higiénico" apagarlo cortando el suministro de paneles. Haré la prueba con el contactor, si sale ardiendo al conmutar pues oye, más se perdió en la guerra roto2

Si conoces algún truco para programar el apagado/encendido del puñetero voltronic te lo agradeceré.

Mientras sea interrumpir la linea de placas no hay problema.... me referia a tirar a tierra el positivo o negativo de placas mientras no sea por fuerza mayor por tras*itorios con el varistor de proteccion.

Trucos para programar los voltronic conozco muchos, los encendidos y apagados no te puedo decir porque no me he puesto en esa maniobra pero seguro que se puede. Toda la programacion externa y monitorizacion sobre voltronic hay que hacerla con raspberry pi por puerto usb o rj45 serie via adaptador. Si te manejas con la Pi y un poco de javascript con nodered se puede hacer sin problema.
 