Himvoco a los Chispas

Nómada65

Baneado
Desde
29 Ene 2013
Mensajes
908
Reputación
1.125
Hola

Queria poner un IGA en el cuadro electrico de mi casa, pero no sé de cuantos A ponerlo.

Tengo 5.750 W contratados y un ICP de 25 A, mi ID es de 40 A y 30 mA de sensibilidad y tengo cuatro PIAS (uno por circuito) de 20 A, 20 A, 20 A y 10 A.

El IGA ¿ seria suficiente uno de 25 A ? ¿ quedaria bien protegida mi instalación electrica ?

Gracias.;)
 
Hola

Queria poner un IGA en el cuadro electrico de mi casa, pero no sé de cuantos A ponerlo.

Tengo 5.750 W contratados y un ICP de 25 A, mi ID es de 40 A y 30 mA de sensibilidad y tengo cuatro PIAS (uno por circuito) de 20 A, 20 A, 20 A y 10 A.

El IGA ¿ seria suficiente uno de 25 A ? ¿ quedaria bien protegida mi instalación electrica ?

Gracias.;)

Yo instalaría un IGA de 30A. porque la curva de salto del ICP es más lenta.
 
Yo pondría un 2x32A. curva C
Deberías enterarte hasta que potencia puedes contratar según el boletín de tu vivienda, con una llamadita a tu comercializadora.
Y los calibrados "normalizados" para los diferentes circuitos son:
10, 16, 16 (Z. Humedas), 20 y 25 Amperios respectivamente

Saludos
 
Dado que el IGA es obligatoriamente no inferior a 25A, ese es el valor correcto, ya que valores superiores harán que en caso de problemas salte el icp y no el iga. Busca si quieres que tenga una curva de respuesta más rápida que el icp para que esto no ocurra al ser los dos de igual amperaje. Saludos

¿ Curva B ó C ?

---------- Post added 10-jun-2013 at 08:16 ----------

Es otra opción, pero un pelin más cara.

¿ Seria la valida ? y otra cosa porfa, el IGA ¿ estaria bien colocado entremedio del ICP y del ID ? ¿ entro el cableado procedente del ICP lo meto por las bornas de arriba del IGA lo saco por debajo del IGA, continuo por arriba del ID y ya de aqui y saliendo por abajo del ID cableo solo por arriba de PIA en PIA ?

Gracias;)
 
¿ Curva B ó C ?

---------- Post added 10-jun-2013 at 08:16 ----------



¿ Seria la valida ? y otra cosa porfa, el IGA ¿ estaria bien colocado entremedio del ICP y del ID ? ¿ entro el cableado procedente del ICP lo meto por las bornas de arriba del IGA lo saco por debajo del IGA, continuo por arriba del ID y ya de aqui y saliendo por abajo del ID cableo solo por arriba de PIA en PIA ?

Gracias;)

Esa es la forma correcta. Creo que tienes una instalación anterior al 2003, y la tensión normalizada a 5750 watios. Directamente, te lo digo de verdad; yo no haría nada, simplemente darle un reapriete a todas las piezas y punto.
 
La curva B es más bien para motores. Se usa, por ejemplo, en máquinas vaporetto industriales, que chupan mucho en el arranque y luego no tanto.

Aparte, la curva de disparo no importa tanto como la capacidad de corte en kA (kilo-amperios). Digamos que la curva de disparo es la parte térmica y la capacidad de corte es la parte magnética.

Seguramente esos automáticos de 20A sean una castaña doméstica de esas de los mandos de colorines (Domae de MG, por ejemplo). Eso no corta nada en cortocircuitos francos y es mejor que te gastes en tener poder de corte, con un automático curva C de 25A (o quizás 32A) y 10/15 kA de poder de corte.
 
La curva B es más bien para motores. Se usa, por ejemplo, en máquinas vaporetto industriales, que chupan mucho en el arranque y luego no tanto.

Aparte, la curva de disparo no importa tanto como la capacidad de corte en kA (kilo-amperios). Digamos que la curva de disparo es la parte térmica y la capacidad de corte es la parte magnética.

Seguramente esos automáticos de 20A sean una castaña doméstica de esas de los mandos de colorines (Domae de MG, por ejemplo). Eso no corta nada en cortocircuitos francos y es mejor que te gastes en tener poder de corte, con un automático curva C de 25A (o quizás 32A) y 10/15 kA de poder de corte.

Los PIAS son Siemens pero del año de la catapún. Aprovechare y los cambiare por unos Merlin Guerin del mismo amperaje.

He visto un 2 en 1 de Cirprotec que conlleva IGA de 25 A curva C y poder de corte de 6.000 A + Protección contra Sobretensiones en modulo DIN.

---------- Post added 10-jun-2013 at 10:38 ----------

Esa es la forma correcta. Creo que tienes una instalación anterior al 2003, y la tensión normalizada a 5750 watios. Directamente, te lo digo de verdad; yo no haría nada, simplemente darle un reapriete a todas las piezas y punto.

Correcto, es del año 90. Cambiare los PIAS siemens por unos merlin guerin y como tengo sitio en la caja habia pensado en poner un IGA entre medias del ICP y del ID. Dicho IGA es Cirprotec y lleva tambien proteccion contra sobreintensidades.
 
Un ID te lo cargas si lo proteges con un ICP. Para cuando salte el ICP el ID ya habrá soportado la corriente de corto.

Los PIAS muchas veces no funcionan adecuadamente. Una selectividad aceptable es PIA de 6kA y IG de 10/16A. Más bajunos son más baratos, pero es como tener los PIAS de interruptores de circuito, porque pueden no saltar y pasas a no tener algo efectivo si no tienes un ID rápido y con capacidad de corte.

Yo pondría un IG de más empaque y lo otro lo dejaría o le pondría lo más tirado. En una instalación doméstica lo importante son el ID y el IG. Para unos cuantos cortos en décadas que se va a llevar, no compensa comprar PIAs caros, cuando un PIA barato salta perfectamente en sobreintensidad normal, no de cortocitrcuito.
 
Un ID te lo cargas si lo proteges con un ICP. Para cuando salte el ICP el ID ya habrá soportado la corriente de corto.

Los PIAS muchas veces no funcionan adecuadamente. Una selectividad aceptable es PIA de 6kA y IG de 10/16A. Más bajunos son más baratos, pero es como tener los PIAS de interruptores de circuito, porque pueden no saltar y pasas a no tener algo efectivo si no tienes un ID rápido y con capacidad de corte.

Yo pondría un IG de más empaque y lo otro lo dejaría o le pondría lo más tirado. En una instalación doméstica lo importante son el ID y el IG. Para unos cuantos cortos en décadas que se va a llevar, no compensa comprar PIAs caros, cuando un PIA barato salta perfectamente en sobreintensidad normal, no de cortocitrcuito.

Uff ahora si que me pierdo. El ID que tengo es el tipico de 40 A y 30 mA de sensibilidad. El ICP de 25A ya que tengo 5.750 W contratados. ¿ Como ves lo de poner el IGA de 25 A ?
 
Hace poco se reformo la instalación eléctrica de la comunidad de vecinos y entre el ICP y el diferencial colocaron algo que supongo que es el IGA ya que es de 25A (el ICP es de 20A). No se si tiene mucho sentido eso. La instalación de la casa es con un solo magnetotérmico (años 60)
 
En todo caso pilla que actuen sobre la fase y neutro a la vez( o sea que no sea la fase la que arrastre al neutro cuando la parte termica o magnetica se active ).
 