Ok, la cosa va bien la formula de la potencia efectivamente es I*V*cos(Phi), con una Vrms=100V y una Irms=10A el consumo son 1000w*h, todo ok, el calculo de la Irms también ok, es el voltaje de pico de la onda dividido entre la raíz de dos.
Hasta ahora guay podemos medir Irms y Vrms y sabiendo el desfase (0 para el ejemplo) calculamos el consumo.
Muy cool, yo soy más de Derive o, directamente, c con librerias SDL para la representación gráfica.
Ahora vamos a suponer que la corriente tiene armónicos:
Ejecutamos y obtenemos:
Vaya la formula de la potencia ya no sirve para nada, ahora para cada corriente hay una formula, calculamos Irms y es de 7.9057 A huevonudo el consumo debe ser entonces 7.9*100*cos(0)=790.57 w*h, pero no!!!, el consumo es de 750 w*h, un error de 790/750=1.05, es decir del 5%.
Oye, que el error en todo caso es tuyo, no mío. Mi AD736 se come todo a la vez y de todo a la vez saca el RMS.
Matemáticamente, habría que representar al AD736 recibiendo cada uno de los armónicos y luego habría que ir a la tabla de entrada en frecuencia a ver si mi campeón distorsiona o no a esa frecuencia.
Es decir, que la respuesta del AD736 a la entrada (que es una suma de armónicos) es la suma de las respuestas por separado a cada una de ellas. Esto es básico en instrumentación electrónica y se ve que en tu uni no lo sabían. De Teoría de Circuitos no tenías buenos profes.
Respecto a la multiplicación de V(i)*I(i), ten en cuenta que yo obtengo ambas señales por separado junto con el desfase (cos (phi) ) perfectamente correlacionadas las tres señales en el tiempo. Simplemente, uso una fórmula distinta a la tuya y perfectamente válida, que usa escalares.
Mientras yo obtengo una señal dc garantizada por Analog Devices como lineal con ancho de banda de 500khz, tú sampleas a unos 1000m/s y, por tanto, ni tienes ese control que dices de los armónicos ni puedes saber el ángulo de desfase con suficiente resolución. Eres vencido por un chip dual-in-line analógico de 8 patas que se come 500Khz y los integra. Esa es la diferencia entre saber de instrumentación y no saber.
Lo hago (usar una fórmula distinta) porque a mí el valor instantáneo de cada señal me importa un pepino, ya que tendré en todo momento tres series, la Irms escalar, la Vrms escalar y el ángulo de desfase V-I (eso con el PLL, en ventanas de integración compatibles con los dos anteriores y con el ADC). Esas tres series son capturadas perfectamente correlacionadas en el tiempo y multiplicables entre ellas en su momento tantas veces como muestras por segundo tenga (50 en el caso del uLog). No tiene nada que ver la tasa de muestreo de mis señales (50Hz), que es la frecuencia de muestreo en el ADC de esas señales, con la tasa de muestreo de voltaje e intensidad, porque yo ya muestreo RMS-DC y no valores instantáneos, que de eso se encarga el AD736 dándome integraciones TrueRMS de cualquier señal en cuanlquier composición armónica hasta los 500KHz.
Estas señales no están restringidas a 50hz ni deja de ser posible medir varias frecuencias a la vez componiendo una "señal antiestética". Fluke vende todos los días este tipo de aparatos y con garantía de que funcionan, así que no vengas ahora a decirnos que o tienes un aparato de muestreo digital o con electrónica analógica rms te comes un colín, que no es cierto.
jovenlandesaleja por mucha Vrms, Irms y Phi que midas usando el mejor de los dispositivos no puedes calcular con precisión el consumo de un cacharo que produzca armónicos, la señal que puse es una exageración que no vas a ver pero donde vas a encontrar un hogar con 0 armónicos, un PC que no produzca armónicos.
Llevo años midiendo estas cosas que dices que no se pueden medir, sin muestrear a altos ratios.
Las cargas producen armónicos y las leyes te dicen que, si los tienen, has de filtrarlos, con lo cual tu PC, tu bomba de calor, tus balastros, etc.. en realidad se componen de dos cargas, la que es sucia y la de su filtro, que limita la contaminación al resto de aparatos, entre ellos el aparato de medida.
Si yo quisiese hacer algo con rigor haría un aparato que midiese la potencia real consumida sea como sea la honda de corriente, por rara que sea, es decir un watimetro real, no aproximaciones, veamos que números nos sales usando un muestreo de I y V de 1Khz como proponía más arriba:
Claramente es mejor método que medir valores RMS y es tan sencillo como:
Pot=Pot+V*I/1000;
Es decir una simple suma acumulativa, el error máximo que he visto es de 0.9wh, lo cual es un error de más o menos un uno por mil.
Es un vatímetro real lo que estoy planeando, y no un "polímetro digital restringido a 50Hz". Sigues emperrado en tu esquema mental de "rms significa 50hz" o quizás "rms significa una sola frecuencia", ambas son equivocadas.
Dicho esto el proyecto es tuyo y haces con el lo que te da la gana, me parece huevonudo que quieras medir Irms, es menos preciso pero oye cada uno a lo suyo, mañana si tengo tiempo pondré un esquema de como mediría yo Irms.
Es que no nos entendemos, seguramente porque no lees los enlaces que pongo. Tú partes de la idea de que yo no quiero medir valores en el tiempo cuando en realidad sí lo estoy haciendo (lo que no mido son valores instantáneos de voltios y amperios, sino integraciones ponderadas a RMS) y también partes de la idea falsa de que los armónicos los desecho cuando los estoy teniendo muy en cuenta, mucho más que tú, que sampleas a ratios birriosos.
También te equivocas a la hora de enfrentarte a los armónicos. Hay que localizar la fuente de armónicos y aislar con un filtro. Cuando a mí me llaman para que encuentre "derivaciones" que hacen saltar bobinas de disparo de automáticos rellenitos siempre acabo abriendo un armario donde hay variadores de velocidad y donde el listo de turno se ha ahorrado los caros filtros. A alguien como yo lo que le preocupa es la propia existencia de esos armónicos y no si los mido bien o no (que los puedo medir bien).
¿Quieres armónicos de mi casa? Mira esta serie de esta mañana:
63/ 53 -- Fri, 2/Nov/2012 04:43:04 426 w
64/ 54 -- Fri, 2/Nov/2012 04:57:39 411 w
65/ 55 -- Fri, 2/Nov/2012 05:12:31 403 w
66/ 56 -- Fri, 2/Nov/2012 05:19:52 815 w
67/ 57 -- Fri, 2/Nov/2012 05:34:12 418 w
68/ 58 -- Fri, 2/Nov/2012 05:37:00 2145 w
69/ 59 -- Fri, 2/Nov/2012 05:39:28 2429 w
70/ 60 -- Fri, 2/Nov/2012 05:41:57 2425 w
71/ 61 -- Fri, 2/Nov/2012 05:44:26 2414 w
72/ 62 -- Fri, 2/Nov/2012 05:46:57 2373 w
73/ 63 -- Fri, 2/Nov/2012 05:49:30 2354 w
74/ 64 -- Fri, 2/Nov/2012 05:52:23 2080 w
75/ 65 -- Fri, 2/Nov/2012 05:56:04 1630 w
76/ 66 -- Fri, 2/Nov/2012 05:59:31 1738 w
77/ 67 -- Fri, 2/Nov/2012 06:04:27 1218 w
78/ 68 -- Fri, 2/Nov/2012 06:06:55 2420 w
79/ 69 -- Fri, 2/Nov/2012 06:09:24 2414 w
80/ 70 -- Fri, 2/Nov/2012 06:11:53 2416 w
81/ 71 -- Fri, 2/Nov/2012 06:14:23 2409 w
82/ 72 -- Fri, 2/Nov/2012 06:17:38 1840 w
83/ 73 -- Fri, 2/Nov/2012 06:21:14 1668 w
84/ 74 -- Fri, 2/Nov/2012 06:24:17 1971 w
85/ 75 -- Fri, 2/Nov/2012 06:26:43 2463 w
86/ 76 -- Fri, 2/Nov/2012 06:29:08 2476 w
87/ 77 -- Fri, 2/Nov/2012 06:31:34 2471 w
88/ 78 -- Fri, 2/Nov/2012 06:34:00 2458 w
89/ 79 -- Fri, 2/Nov/2012 06:36:27 2451 w
90/ 80 -- Fri, 2/Nov/2012 06:38:54 2455 w
91/ 81 -- Fri, 2/Nov/2012 06:49:05 589 w
92/ 82 -- Fri, 2/Nov/2012 06:56:27 814 w
93/ 83 -- Fri, 2/Nov/2012 07:03:56 800 w
94/ 84 -- Fri, 2/Nov/2012 07:26:13 269 w
95/ 85 -- Fri, 2/Nov/2012 07:40:37 416 w
96/ 86 -- Fri, 2/Nov/2012 07:47:30 871 w
97/ 87 -- Fri, 2/Nov/2012 08:20:45 180 w
98/ 88 -- Fri, 2/Nov/2012 09:04:31 137 w
99/ 89 -- Fri, 2/Nov/2012 09:11:56 807 w
100/ 90 -- Fri, 2/Nov/2012 09:19:22 807 w
102/ 91 -- Fri, 2/Nov/2012 09:20:38 4753 w
103/ 92 -- Fri, 2/Nov/2012 09:22:36 3049 w
105/ 93 -- Fri, 2/Nov/2012 09:24:03 4132 w
106/ 94 -- Fri, 2/Nov/2012 09:29:57 1018 w
107/ 95 -- Fri, 2/Nov/2012 09:33:33 1665 w
108/ 96 -- Fri, 2/Nov/2012 09:43:03 631 w
109/ 97 -- Fri, 2/Nov/2012 09:47:28 1358 w
110/ 98 -- Fri, 2/Nov/2012 09:51:28 1499 w
111/ 99 -- Fri, 2/Nov/2012 09:55:29 1495 w
112/ 100 -- Fri, 2/Nov/2012 10:00:13 1266 w
113/ 101 -- Fri, 2/Nov/2012 10:04:59 1260 w
114/ 102 -- Fri, 2/Nov/2012 10:09:34 1307 w
115/ 103 -- Fri, 2/Nov/2012 10:14:09 1309 w
116/ 104 -- Fri, 2/Nov/2012 10:18:44 1308 w
117/ 105 -- Fri, 2/Nov/2012 10:23:20 1306 w
118/ 106 -- Fri, 2/Nov/2012 10:27:55 1305 w
119/ 107 -- Fri, 2/Nov/2012 10:32:32 1300 w
120/ 108 -- Fri, 2/Nov/2012 10:37:09 1299 w
121/ 109 -- Fri, 2/Nov/2012 10:41:47 1294 w
Explicación:
Cada línea es un pulso de contador y es supuestamente equivalente a 100whr y los vatios en potencia se calculan gracias al tiempo que hay entre pulsos.
A las 5:36 un temporizador da tensión al termo y le deja funcionar durante una hora. Como el agua está fría, está la hora entera rulando.
El otro consumo que hay, siempre superpuesto hasta que me levanto, es el de mi habitación, donde hay un calefactor con termostato.
El frigo puede estar o no, y es tipo inverter.
La bomba circuladora del ACS termosolar es raro que en invierno circule mucho.
A las 9:19 me levanto, apago el calefactor y me caliento la leche con el microondas, que es un aparato que consume unos 800w.
A las 9:47 enchufé el radiador de la salita.
¿Tengo 850w con unos 200w del frigo (si le toca al frigo estar encendido) durante los 4 minutos de calentar la leche con el microondas? Nope. Durante 4 minutos tengo unos hijoputescos 4000w que no existen más que para el contador, culpa del me cae mal del microondas Daewoo, comprado de saldo, que seguramente inyecte armónicos.
Al emisor de impulsos del contador lo tengo alimentaddo con una fuente industrial de 24vdc que uso para proyectos con modems GSM (calidad máxima asequible) y el raspi funciona perfectamente. El problema viene del contador y su falta de medida True RMS. Así que no me metas parrafadas sobre un tema que conozco, como si un tío como yo fuera un poco culto que no sabe lo que hace. Yo soy el primero en querer quitarme el contador de encima y se cómo se hace, no te preocupes.
Y por supuesto que es mi proyecto. Es que por lo poco que vale la tecnología que se va a emplear (de momento, raspi, un relé y un práctico contador) cada cual puede hacer lo que yo, y coger sus cacharrujos, ponerlos a pueba como estimen, tomar decisiones no consensuadas y luego compartimos las experiencias.
Este hilo no va de "Inde curra con lo que le digamos", sino que cuantos más foreros cojan datos, mejor. Los consejos los acepto siempre que se justifiquen adecuadamente y, de momento, yo llevo varios pasos por delante y no has demostrado nada que no sepa. Mientras tú sólo pareces conocer una forma de medir, yo esa forma ya la conozco y la he desechado por tener una relación calidad/precio desorbitada y errores inasumibles.
Aparte, no soy sordo a consejos y he puesto el relé que me sugirieron, ya que eso era razonable y lonchafinista.
Pero es que encima es menos preciso tu diseño a posteriori, en tiempo de cálculo. La precisión de una medida A*B es E = Ea*B + Eb*A y la precisión de una suma se podría aproximar a E= SQRT(Ea^2 + Eb^2) siendo Ea y Eb el error de las medidas por separado. Quieres hacer 2000 multiplicaciones y 1000 sumas por segundo. El AD736 es mucho más preciso y rápido, ya que tiene tecnología de integración (suma) analógica.
Espero que al final tu sistema de medida elegido no parta de la idea de medir por separado muchas muestras de V e I. Si es así, te puedo orientar por el catálogo de National Instruments, aunque el precio te iba a echar para atrás y sólo en licencias ibas a flipar. Tambien lo puedes intentar con osciloscopios USB o con un Scopemeter enchufado a un PC. Total, pa ná, porque en cuanto te escapes del uso del raspi todo el día (consumo ridículo) y tengas que añadir hardware caro y potencia bruta de cálculo ya dejaría de tener sentido como proyecto lonchafinista.
Soy todo orejas. Venga ese diseño tuyo... Analog Devices a 500Khz por 10€ contra National Instruments o loggers USB a 1000m/s en una aplicación doméstica con armónicos localizables. Verás que risas... Al microondas lo aislo yo con una regleta de esas de filtro.