ElFarySeo
Madmaxista
Bueno, como estamos en plan lonchafinista, os cuento.
Las zonas comunes de los bloques de viviendas donde vivo eran un agujero neցro energético por lo que hemos adoptado ciertas medidas que creo interesante compartir:
1. Instalación de detectores de presencia por planta. De esta manera sólo se enciende el descansillo en uso y además van asociados a fotocélula. Como un vecino trabaja en el gremio, ha conseguido el material y lo hemos montado nosotros.
2. Interruptor horario astronomico de la iluminación exterior. Se enciende en el ocaso (Sodio AP 70w) y se apaga a las 24h.
3. Ajuste según ley del horario de funcionamiento de bombas de depuradora.
4. Desconexión de grupos de presión de agua sanitaria. La red nos da presión de sobra.
5. Reducción del 50% de la potencia instalada en iluminación fija de garajes retirando uno de los tubos (son regletas de 2x36w)
6. Primera prueba muy satisfactoria de un tubo LED de 10W. Lo dejaremos funcionando unos meses a ver que tal salen. En 6 meses se amortiza.
7. Reducción del tiempo de encendido al mñinimo de los rosarios de escalera y temporizados de garajes.
8. Instalación en accesos a garaje peatonales de lamparas LED sustituyendo 60W incandescentes por 7WLED. Os aseguro que ni lo notariais.
7W E27 LED Bulb 27LEDs SMD 5050 220V LED Spotlight Warm White $6.23 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
9. Como tenemos muchas R80 instaladas, se ha bajdo su potencia de 60W a 40W en general hasta que encontremos material adecuado para su sustitución.
10. Petición de ofertas en mercado libre para la energía electrica de zonas comunes.
Otras medidas no energéticas:
11. Renegociación de gastos de administrador.
12. Idem mantenimiento ascensores.
13. Idem limpiezas.
14 Idem incendios
15 Idem seguros.
Ni mas ni menos hemos conseguido no subir cuotas en tres años.
A mandar :fiufiu:
Las zonas comunes de los bloques de viviendas donde vivo eran un agujero neցro energético por lo que hemos adoptado ciertas medidas que creo interesante compartir:
1. Instalación de detectores de presencia por planta. De esta manera sólo se enciende el descansillo en uso y además van asociados a fotocélula. Como un vecino trabaja en el gremio, ha conseguido el material y lo hemos montado nosotros.
2. Interruptor horario astronomico de la iluminación exterior. Se enciende en el ocaso (Sodio AP 70w) y se apaga a las 24h.
3. Ajuste según ley del horario de funcionamiento de bombas de depuradora.
4. Desconexión de grupos de presión de agua sanitaria. La red nos da presión de sobra.
5. Reducción del 50% de la potencia instalada en iluminación fija de garajes retirando uno de los tubos (son regletas de 2x36w)
6. Primera prueba muy satisfactoria de un tubo LED de 10W. Lo dejaremos funcionando unos meses a ver que tal salen. En 6 meses se amortiza.
7. Reducción del tiempo de encendido al mñinimo de los rosarios de escalera y temporizados de garajes.
8. Instalación en accesos a garaje peatonales de lamparas LED sustituyendo 60W incandescentes por 7WLED. Os aseguro que ni lo notariais.
7W E27 LED Bulb 27LEDs SMD 5050 220V LED Spotlight Warm White $6.23 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
9. Como tenemos muchas R80 instaladas, se ha bajdo su potencia de 60W a 40W en general hasta que encontremos material adecuado para su sustitución.
10. Petición de ofertas en mercado libre para la energía electrica de zonas comunes.
Otras medidas no energéticas:
11. Renegociación de gastos de administrador.
12. Idem mantenimiento ascensores.
13. Idem limpiezas.
14 Idem incendios
15 Idem seguros.
Ni mas ni menos hemos conseguido no subir cuotas en tres años.