Así es el Zendal, el hospital de pandemias que construyó Ayuso y que hace vomitar bilis al rojerío

Y este es el panorama que se encontró el Comité de prevención de riesgos laborales del Departamento de Salud de La Fe en las Ximocarpas valencianas de loneta y velcro, como mis chancletas de la playa.

El informe indicaba que se detectaban múltiples irregularidades hasta en siete áreas distintas que ponían en riesgo la salud de los trabajadores y de los pacientes e indicaba a la empresa constructora y a la propia Gerencia de La Fe que debían ser subsanadas.

La visita a las instalaciones contó con hasta cuatro participantes, uno de ellos técnico superior de seguridad. El informe fue completamente desfavorable.

Deficiencias encontradas

-Caídas de personas al mismo nivel. Ya que en esas fechas llovió y detectaron múltiples flitraciones de agua que habían encharcado el suelo de lignolio que era tremendamente resbaladizo con agua y aún más con barro. Indican que las filtraciones se producen por la estructura desde techo, ventanas, e incluso puertas y paredes.

-Riesgo de explosión. Detectaron que las conducciones eléctricas iban por el suelo al aire sin ninguna protección y que discurrían paralelo a los tubos de oxígeno. Cualquier cable pelado, fugas de oxígeno o deterioro al estar ambas conducciones juntas podrían provocar una explosión.

-Riesgos eléctricos. Observan que se han formado balsas de agua sobre la lona justo encima de los cuadros eléctricos, con el consiguiente peligro. Además se observan equipos informáticos y equipos portátiles de aire acondicionado dañados por las filtraciones de agua.

-Salidas de emergencias. Los expertos no saben qué normativa se ha utilizado, y además añaden que las salidas dan a zonas no seguras con escalones y obstáculos en la zona externa que imposibilitan una rápida evacuación en caso de emergencia.

-Temperatura y humedad. Los cierres de velcro en las puertas de lona y otros puntos de unión de toda la lona de la cubierta no permiten un buen sellado y por esas zonas se filtran corrientes de aire perjudiciales para pacientes respiratorios y para personal. Se producen multitud de filtraciones de agua.

-Ruído. Uno de los aparatos de climatización no tiene aislamiento acústico y se encuentra junto a zona de trabajo y estancia de pacientes. Ruído constante de alta intensidad.
No existe eso, no sale en la Sexta, puñetero de derechas

Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
 