Solucionado!!!! cómo comprobar resistencias calentador agua que no funciona ?

Desconecta las clemas de las dos resistencias que van a la placa y enchúfalo. Si ni siquiera se enciende la pantalla, malo. A la una del condensador rellenito parace que hay un componente tocado, pero no se ve con claridad en la foto.
 
Desconecta las clemas de las dos resistencias que van a la placa y enchúfalo. Si ni siquiera se enciende la pantalla, malo. A la una del condensador rellenito parace que hay un componente tocado, pero no se ve con claridad en la foto.
No se enciende la pantalla. Qué significa?

ZHQQMz0.jpg
ZQklrfX.jpg
mwS4mFK.jpg

Ahí le falta la tierra, es normal?
la otra resistencia sí la lleva:

HfvpMX0.jpg
 
La conexión de tierra ya conecta toda la parte metálica del termo.


Lo que yo haría para empezar (y quien lo haga es bajo su entera responsabilidad)

-Sin enchufar
-Quitar clemas de las resistencias que van a la placa.
-Medir resistencia en la clema de la placa donde entran los 220V para descartar cortos.
-Si no hay corto, enchufar el termo a 220V.
-Ver si enciende la pantalla.
-Si no enciende, medir voltaje en condensador con franja AZUL.
-Si no hay 12V la fuente conmutada de la placa no está funcionando.
 
La conexión de tierra ya conecta toda la parte metálica del termo.


Lo que yo haría para empezar (y quien lo haga es bajo su entera responsabilidad)

-Sin enchufar
-Quitar clemas de las resistencias que van a la placa.
-Medir resistencia en la clema de la placa donde entran los 220V para descartar cortos.
-Si no hay corto, enchufar el termo a 220V.
-Ver si enciende la pantalla.
-Si no enciende, medir voltaje en condensador con franja AZUL.
-Si no hay 12V la fuente conmutada de la placa no está funcionando.
En la escala más grande 2M ohms en los cables marca 1.050, en el resto se queda el 1 quieto.
en la propia placa en la escala más grande 2M ohms marca 1.037 - 1.050 segun pongas los pinchos rojo zaino en un lado u otro.

Ahora qué debo hacer ? lo que salga en la pantalla lo manda la placa no?
Ya probé encender antes y no sale nada.

Como mido el condensador (eso que parece un muelle? ) de tuerca a tuerca?
O esa cosa redonda en la placa? por detrás en la placa? no tiene patitas.
 
Última edición:
En la página 25 del manual te viene el apartado resolución de problemas. Y el propio display indica con leds la posible causa.
Si no va el display y llega tensión de red a la placa hay que sustituirla.
Por eso te digo que desconectes la resistencias, enchufes y midas si llegan los 230V



flat.jpg
 
En la página 25 del manual te viene el apartado resolución de problemas. Y el propio display indica con leds la posible causa.
Si no va el display y llega tensión de red a la placa hay que sustituirla.
Por eso te digo que desconectes la resistencias, enchufes y midas si llegan los 230V



Ver archivo adjunto 2243289
En esta pieza entran los 220v porque ahí indica algo el tester aunque se vuelve un poco loco, pero a la salida cero total, perecido.
Qué pieza es esa? Es el termostato de seguridad?

4E4O6bP.png
 
Por cierto, con un multímetro los 220V se notan un poco en la mano.
 
Estupendo. Asegúrate de que vuelves a poner los terminales en la resistencia correspondiente fijándote en las fotos que sacaste. Desenchufado, claro.

Qué peligro de multímetro.

riesgo eléctrico.gif
 
Por cierto, con un multímetro los 220V se notan un poco en la mano.
Con unas puntas bien aisladas y cogiéndolas por el mango de plástico no se debería de notar nada. O fue sugestión tuya o tocarías si querer algún punto con tensión. O mal aislamiento de las puntas/cables del multímetro.
 
Me alegro que lo solucionarás, pero flipo con como complican cosas tan sencillas como un termo.
Bueno gracias que protegieron todo el mecanismo.

Pero vamos que si te lees las instrucciones no dice nada de llenarlo antes de conectarlo, que si que todo el mundo lo sabe pero tampoco dice instalar solo personal autorizado.

corazones, es lo que tienen que advertir.

Pues en el pdf online no lo dicen.
Y en el ameto del aparato viene un esquema sin palabras que puedes fácilmente obviar ese paso de llenado previo.
 