Instalacion electrica sin toma de tierra ¿remedio?

¿Y no harían una puesta a tierra para el ascensor?

El ascensor será hidráulico pero el motor es eléctrico.
Pues mira, me lo apunto para consultarlo. Igual existe para el ascensor pero nunca se hizo la derrama para que llegase a los vecinos. El piso era el típico de viejos, y la mitad además abogados. Ahora hay nuevos vecinos y metieron a una administrador de fincas competente que mantiene a las fieras a raya. Una derrama así no puede ser muy cara, pues la conexión desde el patio llega a todas la casas. Cuestión de preguntar. Thanks!
 
Suelen clavar una pica (de 3 metros y de cobre del bueno) en el mismo cuarto de contadores. Luego suben a cada cuadro donde ponen una barra atornillable y la conectan al diferencial nuevo. Y ya de ahí para dentro se las compone cada vecino con el electricista.

También se pueden conectar a la ferralla de los cimientos (Ufer) si está a la vista.

También si se pone ascensor o pararayos, cada uno lleva su pica/s y se interconectan con las demás con cobre desabrigado.

En otro tipo de edificios donde no se pueden clavar las picas en el edificio, se ponen fuera en forma de anillo.

Pero estas cosas depen del del edificio y de donde vivas.
Donde vas sin pica!!!

progenitora del amol hermoso, eso no es una pica es una farola
 
Donde vas sin pica!!!

progenitora del amol hermoso, eso no es una pica es una farola

Para las chapuzas Paco de miércoles, venden unas de metro y medio con una milésima de micra de cobre en la plataforma de la cuñidificación.

Pero claro, luego las mides y hacen lo mismo que ponerle electrodos a un moñigo.
 
¿Y no harían una puesta a tierra para el ascensor?

El ascensor será hidráulico pero el motor es eléctrico.

La empresa no te dejará que te conectes ahí. Ni tú quieres conectarte.

Nadie quiere ser la excusa de un posible mal funcionamiento del ascensor. Ni parecido.
 
Última edición:
Para las chapuzas Paco de miércoles, venden unas de metro y medio con una milésima de micra de cobre en la plataforma de la cuñidificación.

Pero claro, luego las mides y hacen lo mismo que ponerle electrodos a un moñigo.
No hombre no, lo que ocurre es que es mejor poner 3 picas de 1'5 o 2m unidas por un "cable" o lines que una de 3m, clavar 3m son ganas de no poder hacerlo.
 
La diferencia entre meter 1.5 metros y meter 3 con la Hilti es de 40 segundos.


A cambio el telurometro te lo agradecerá.
Sinceramente, nunca he clavado no visto una pica de esa longitud, en bloques nuevos, no metíamos picas, metiamos nidos y en chalets, metíamos por norma de 1 a 3 de 1'5m , que "creo" es el estándar, dependiendo de las especificaciones del ingeniero.

Para un piso, "supongo" que con una este sobradisimo, ahora la verdad,hablo de años ah, ahora desconozco el estándar, pero la tierra es la tierra, para crear una corriente de 30ma y que salte el diferencial, no se para que tanta pica.
 
El estándar es 1,5, 3, y dos de 1,5 enroscadas.

Y como ahora el CTE requiere medición, es cuando hay que currarse lo y no vale una poquita de acero a la buena de Dios.
 
El estándar es 1,5, 3, y dos de 1,5 enroscadas.

Y como ahora el CTE requiere medición, es cuando hay que currarse lo y no vale una poquita de acero a la buena de Dios.
Por algo me pase a la electrónica, masa indepe manda .

Pero nos estamos desviando jajajaj
 
Creo que también existe la posiblilidad de construirte una "toma de tierra individual". Se lo oí comentar a un ingeniero. Se colocan en un recipiente unas sales especiales que hay que renovar cada X tiempo. Ignoro su volumen. Y allí es donde conectas tu tierra. Con preguntar a un instalador electricista competente te sacaría de dudas.
 
Un amigo va a hacer reforma de un piso de los 90, y parece ser q tiene toma de tierra hasta el cuadro, pero no después de él, y quiere saber una posible solución y coste.

Supongo q será pasar la tierra desde el cuadro a todos los circuitos, o cambiar directamente todo el cableado.
Alguien tiene idea del coste de eso?

Piso de 4 habit, 2 baños, cocina, salón comedor, con futura induccion e instalación de aire acondicionado por conductos

Gracias a todos

- Cambiar cuadro y cablear.
- Sólo cablear
 
Volver