Por favor, expertos, y gente de bién, que tenga este sistema.
Si coloco por fuera de la persiana,una ventana corredera, PVC, con climalit.
Evitare condensaciones de la actual ventana de Al,?
Perdonar si resulto cansino.
Pero no me queda claro.
A ver, no es una pregunta fácil.
En un principio no tienes que tener problemas, salvo si te lo montan mal.
Luego está el desequilibrio de diferencias de temperatura.
Por ejemplo.
Exterior a 0º, interior entre Corredera y aluminio 16º e interior de la habitación a 22º.
Igual es necesario que a la corredera que tienes de aluminio le hagas una ligera ventilación para no sobreaislar la estancia, ya que el sobreaislamiento produce condensación por la emisión del CO2 de la respiración sobre superfices ligeramente frías.
O sea, necesitas intercambiar ventilación de la cámara que vas a hacer con la nueva corredera de PVC.
Para que te hagas una idea en mi cocina tengo una ventilación inferior en forma de rejilla que deja transpirar la estancia, NO ESTA 100% AISLADA.
Pero solo está en esa habitación, es decir, el Piso no esta 100% aislado.
Ojo, 100% de aislamiento puede provocar condensaciones al eliminar la calefacción y dejar la estancia que se enfríe.
Mi suegro tiene doble ventana corredera y con la calefacción a 25º no parece que tenga problemas de condensación, algo de vaho le he visto, pero no esos churriones de agua que me han comentado alguna vez, ahora bien, de vez en cuando tienen que abrir y ventilar la estancia, para eliminar exceso de calor (CALEFACCION CENTRAL).
Yo y otros compañeros que he tenido, técnicos en este aspecto no hemos sido nunca partidarios de las dobles ventanas, precisamente por que generan desequilibrios de temperaturas por los tránsitos entre hoja exterior e interior que se suelen cruzar para evitar corrientes.
La solución que planteas creo que es viable, pero tienes que aclarar según la experiencia del carpintero, que ellos ven estos problemas todos los días, la mejor solución en tu caso, ya que estás combinando ventanas.
Aislar, vas a aislar y la condensación se reduce si mantienes la estancia a 21-22º de temperatura media y el desequilibrio entre ventana y ventana no es brusco, que no será el caso al poner una ventana de PVC con doble acristalamiento.
Ahora podríamos extendernos en detalles.
Situación de los radiadores.
frecuencia de la ventilación.
Si utilizas humidificadores.
etc...