Mucha gente contrata más potencia eléctrica de la que realmente necesita solo porque una concurrencia de aparatos eléctricos hace que salte su limitador si contrata potencia de menos buscando el lonchafinismo virtuoso.
La solución para que esta posible concurrencia de consumo no nos mate la idea es usar un relé deslastrador por intensidad (load shedding relay). Tal que el HAGER ED183 que podeis encontrar, por ejemplo, en eibmarkt.com por 15.32€.
Ejemplo de uso:
Supongamos que tenemos un horno, una vitro y dos calefactores rellenitos (en el salón y en el pasillo). supongamos que queremos impedir que haya más de dos de esos funcionando y que no queremos quedarnos sin cenar.
Compramos dos ED183 y ponemos como prioritarios el horno y la vitro, en cada uno. Sí, este aparato tiene un "modo prioritario" y un actuador sobre un circuito secundario, de manera que cuando está funcionando el prioritario podemos anular el secundario. El que esté o no funcionando el primario es detectado debido a la presencia de intensidad que recorre el aparato y, por tanto, se puede instalar en el cuadro de distribución de manera que controlaremos remotamente el uso que pretendemos supervisar.
La instalación de esto es simple, consiste que a la salida de cada automático de cada aparato (o grupo de aparatos) a controlar (en este ejemplo son el del horno y el de la vitro) hacemos pasar el cable de fase por el ED183, por las dos bornas correspondientes.
Como funciona? Cuando hay intensidad hay un contacto del ED183 que pasa de estar cerrado a estar abierto. Si ese contacto lo interponemos entre la fase de la instalación y la bobina de un contactor (como el HAGER ESC225 de la misma web, por 20.79€) lo que obtenemos es que el circuito que está gobernando ese contactor a través de su bobina se abre cuando se detecta que el prioritario está masajeando amperios, dejando de funcionar lo que esté enchufado a ese circuito secundario.
En este ejemplo diseñaríamos el cableado para que la vitro parara un calefactor y el horno otro, ya que el funcionamiento de cualquiera de los dos "levanta" el circuito de su calefactor asociado con ayuda del contactor correspondiente.
El esquema lo teneis aquí: http://catalogo.hager.es/resource?app=CatDownload&name=ESP_09_10_TECDOC_RELE_DE_INTENSIDAD_ED183.PDF
Podeis ver que la carga prioritaria es directa pasando por el aparato y que para la carga secundaria hay que alimentar la bobina de un contactor para actuar sobre ella.
Lo podemos hacer incluso más restrictivo, ya que, por ejemplo, poniendo los contactos normalmente cerrados de forma adecuada podríamos implementar que el calefactor del pasillo funcione solo si ambos (vitro y horno) están sin funcionar logrando que CUALQUIERA lo parara, mientras que el del comedor quedaría afectado solo por el horno. Lograríamos así un efecto cascada que con otros diseños y aparatos más caros nos costaría mucho más dinero.
Con esto logramos arañar disponibilidad de KW en la instalación, de manera que por 36€ podemos quitarnos, por ejmplo, 2 KW, con amortización de la inversión en pocos meses si consideramos unos 2€/mes por KW (4€/mes de ahorro). Lógicamente, para materializar este ahorro hay que llamar a la compañía y que nos bajen la potencia contratada (lo digo por si hay algún despistado).
Creo que esta solución de deslatres es mejor que otras soluciones que veo a menudo, consistentes en repartir los aparatos de calefacción y hacerlos funcionar alternadamente con un reloj de conmutación por intervalos programables. Eso es más caro y además menos útil porque no nos permite ajustar al máximo nuestra instalación y tener usabilidad casi total. Con unos cuantos releses de deslastre y sus contactores salen instalaciones más útiles y lonchafinistas.
La solución para que esta posible concurrencia de consumo no nos mate la idea es usar un relé deslastrador por intensidad (load shedding relay). Tal que el HAGER ED183 que podeis encontrar, por ejemplo, en eibmarkt.com por 15.32€.
Ejemplo de uso:
Supongamos que tenemos un horno, una vitro y dos calefactores rellenitos (en el salón y en el pasillo). supongamos que queremos impedir que haya más de dos de esos funcionando y que no queremos quedarnos sin cenar.
Compramos dos ED183 y ponemos como prioritarios el horno y la vitro, en cada uno. Sí, este aparato tiene un "modo prioritario" y un actuador sobre un circuito secundario, de manera que cuando está funcionando el prioritario podemos anular el secundario. El que esté o no funcionando el primario es detectado debido a la presencia de intensidad que recorre el aparato y, por tanto, se puede instalar en el cuadro de distribución de manera que controlaremos remotamente el uso que pretendemos supervisar.
La instalación de esto es simple, consiste que a la salida de cada automático de cada aparato (o grupo de aparatos) a controlar (en este ejemplo son el del horno y el de la vitro) hacemos pasar el cable de fase por el ED183, por las dos bornas correspondientes.
Como funciona? Cuando hay intensidad hay un contacto del ED183 que pasa de estar cerrado a estar abierto. Si ese contacto lo interponemos entre la fase de la instalación y la bobina de un contactor (como el HAGER ESC225 de la misma web, por 20.79€) lo que obtenemos es que el circuito que está gobernando ese contactor a través de su bobina se abre cuando se detecta que el prioritario está masajeando amperios, dejando de funcionar lo que esté enchufado a ese circuito secundario.
En este ejemplo diseñaríamos el cableado para que la vitro parara un calefactor y el horno otro, ya que el funcionamiento de cualquiera de los dos "levanta" el circuito de su calefactor asociado con ayuda del contactor correspondiente.
El esquema lo teneis aquí: http://catalogo.hager.es/resource?app=CatDownload&name=ESP_09_10_TECDOC_RELE_DE_INTENSIDAD_ED183.PDF
Podeis ver que la carga prioritaria es directa pasando por el aparato y que para la carga secundaria hay que alimentar la bobina de un contactor para actuar sobre ella.
Lo podemos hacer incluso más restrictivo, ya que, por ejemplo, poniendo los contactos normalmente cerrados de forma adecuada podríamos implementar que el calefactor del pasillo funcione solo si ambos (vitro y horno) están sin funcionar logrando que CUALQUIERA lo parara, mientras que el del comedor quedaría afectado solo por el horno. Lograríamos así un efecto cascada que con otros diseños y aparatos más caros nos costaría mucho más dinero.
Con esto logramos arañar disponibilidad de KW en la instalación, de manera que por 36€ podemos quitarnos, por ejmplo, 2 KW, con amortización de la inversión en pocos meses si consideramos unos 2€/mes por KW (4€/mes de ahorro). Lógicamente, para materializar este ahorro hay que llamar a la compañía y que nos bajen la potencia contratada (lo digo por si hay algún despistado).
Creo que esta solución de deslatres es mejor que otras soluciones que veo a menudo, consistentes en repartir los aparatos de calefacción y hacerlos funcionar alternadamente con un reloj de conmutación por intervalos programables. Eso es más caro y además menos útil porque no nos permite ajustar al máximo nuestra instalación y tener usabilidad casi total. Con unos cuantos releses de deslastre y sus contactores salen instalaciones más útiles y lonchafinistas.